问这种

结合天然气和水

我有一个6毫米的电缆fuseboard去我气体和水表。这是否需要升级?

8从MyBuilder电工回答

最佳答案

如果你想让你的地球迄今为止然后是的完成,从柜安装不正确的答案如果你有一个接地棒那应该是10毫米,和所有接地不需要相同的大小,你的主要地球应该是16毫米,地球键10毫米和补充键4毫米。
如果你得到任何电气工作,那么你将需要一个接地升级认证工作。

伊恩

2011 - 06 - 27 - t22:05:02 + 01:00

回答27日6月2011年

你需要10毫米地球的气体、水和它应该连接的600毫米内停止点击水和煤气表

2011 - 06 - 26 - t18:40:03 + 01:00

回答26日6月2011年

这一切都取决于你有什么地球系统

tn-c-s系统如果承包商和客户同意6毫米比离开在6毫米,天气好

如果你有一个tt系统或tn-s系统比需要升级到10毫米,

你不需要工作,除非你有你的保险丝板升级,

它的客户谨慎!

2011 - 06 - 28 - t22:40:02 + 01:00

回答2011年6月28日

嗨,你有同样大小跑到一个接地棒吗?如果是这样那么我相信,这是好的。如果你有一个接地端子接近你的表,然后从那里去你的客户单位和水/气服务管道电缆的尺寸应该是10平方毫米。如果确定请主管rgistered人一眼看到。

艾伦

2011 - 06 - 26 - t18:40:03 + 01:00

回答26日6月2011年

嗨,娜塔莉,

如果你有任何修改您的安装(例如新的消费单位或者电路)然后安装程序可能会升级你的接地和电源的尾巴对你的消费单位。在一些属性,它可能是非常困难的甚至是不实际的升级(例如,如果地板层压/瓦,任何访问是不可能严重破坏。在这种情况下有可能使用一个非常复杂的计算(称为绝热方程)来证明地球键在6毫米。
然而如果是相对简单的升级应该升级到10毫米。

无论如何如果任何须申报的工作进行电缆将被测试,并相应地指出。

问候,

奈杰尔
NJM电

2011 - 06 - 26 - t18:40:03 + 01:00

回答26日6月2011年

你好,是的,这确实需要做17 reg发出NICEIC cert其必须的

2011 - 06 - 27 - t22:05:01 + 01:00

回答27日6月2011年

是的NJM电气、absolutey正确!

主等电位接地焊接建议在10.00毫米,尽管它确实是所有无关的部分在相同的潜力和阻力前后部分。对断开时间等等。

好的答案!

艾德里安

2011 - 06 - 26 - t22:50:01 + 01:00

回答26日6月2011年

没有

2011 - 06 - 26 - t18:40:03 + 01:00

回答26日6月2011年