问这种

世界杯2022赛程时间表

新腔壁墙使用furfix墙起动器加入到现有的呈现

我们有一个扩展正在建造和使用的砖层砂浆加入下面的新墙现有地板水平和furfix类型墙壁起动器保护外部现有砌体的渲染。之前我的理解是,加入新的现有墙渲染和残骸需要先删除。呈现相当厚,和财产超过100岁。砖层应该先删除渲染吗?也加入新的现有地下墙水平足够吗?
最后,我注意到有一个砂浆内部建立新的空心墙。这是否需要删除之前安装绝缘泡沫吗?非常感谢你的帮助和建议。

附加信息(1)

谢谢你的澄清与腔壁的渲染问题。关于绝缘,这还没有被放置在,外面是当前存储用塑料覆盖。然而塑料不包括绝缘板完全和一个日志在过去两周已经下雨了。我也注意到建立砂浆鼻涕空心墙的底部。可能要提到这砖层。

附加信息(2)

正在建设新墙和砖层砂浆加入新墙用于现有的地板的水平之下,furfix类型墙起动器保护外部现有砌体的渲染。之前我的理解是,加入新的现有墙渲染和残骸需要先删除吗?这是一个老的财产。

3回答MyBuilder砖瓦匠

最佳答案

使用板保温腔壁板时应该针对内部剪叶,以防止潮湿发生。内部叶,通常砌块墙,是建立第一个使用空心墙与塑料保留片段确保董事会对内部叶允许腔中的任何水分下降关系一个无害通过外层叶子消散。一些职员的工作原理就像哭泣洞砖砌成第一道菜交叉促进关节。
该方法被称为部分填充方法。
完整填写的其他方法是一个简单的方法,但必须石棉材料,玻璃纤维絮垫或类似。记得见到墙热损失值(U值)必须使用100毫米厚完全填充在一个典型的空腔墙。
防止砂浆建立腔,董事会应放置在墙上关系赶上砂浆粪便,每次一层墙关系。板上的任何砂浆可以清洗掉。
墙上连接器应固定在砖砌的,而不是呈现。是很重要的,确保固定插头在公司砌体做出适当的连接。渲染这个年龄通常是厚的,很粗糙,由弱灰浆和它不会仅仅是对修复连接器。
然而,使用墙连接器的原因之一,而不是降低了墙的织物(啮合)是允许之间的任何差异移动现有房子定居和新的扩展需要大约6个月结算。

2015 - 01 - 05 - t18:35:02 + 0

回答2015年1月5日

如果下面的工作一般。c小于450毫米那么没有理由领带。如果在那是的应该与它没有穿越一般。c。建筑法规说不同地区呈现请假/离开它/减少腔/减少一般。c。如果防水的新构建现代渲染我看不到一个问题,没有一个腔的属性是100岁。绝缘泡沫困扰我更多的,应该是100毫米大规模dritherm等或celetex类型填充腔。

2013 - 12 - 28 - t12:55:02 + 0

回答2013年12月28日

对内壁的PIR绝缘应放置如前所述,墙关系进入每一秒块课程(450毫米)通常红色塑料光盘保存绝缘,一旦外部课程构建,几乎没有机会在绝缘。

2016 - 08 - 29 - t11:05:01 + 01:00

回答2016年8月29日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价