问这种

防潮

冷凝-最佳修复吗?

我已经凝结在我的维多利亚时代转换平黑色的模具在一些外部的墙上。我有双层玻璃但问题发生在冬天时关闭。

将通风窗口(如细流喷口)修理或passyfier通风口会更好的解决这个问题吗?理想情况下,我想能够关闭通风口很冷的时候是没有中央供暖系统。

谢谢!

5个答案MyBuilder防潮专家

最佳答案


你会更好的passyfier通风口安装,因为他们有一个绝缘挡板,停止任何冷跳棋,但仍允许气流
1 x对安装/最大通风的空间吗

希望这有助于

史蒂夫

2011 - 07 - 23 - t22:10:02 + 01:00

回答2011年7月23日

凝结是一个复杂的主题,主要是通风问题的答案,但这可以在寒冷的冬天。有很多意见预防但作为一个训练有素的和合格的验船师我可以确定每个属性都是不同的。

治愈凝结跟随这些步骤。
1。不要干清洗散热器如果你有任何的迹象在家里凝结。
2检查东西是否引入潮湿影响的外部墙壁,潮湿=冷=低表面温度和露点。特别是寻找泄漏排水沟、溢出的潮气,等正确的任何发现。
3所示。增加通风,实用,即当烹饪关上厨房门,打开窗户,淋浴或洗澡时做同样的事情。
如果不解决这个问题,你需要看看特定类型的通风。
密封性的新特性和新建筑法规新属性必须通过气密性测试压力,换气扇可能不是合适的,他们可以创建一个负压力,停止他们有效地工作。PPU或正压单位是伟大的在夏天但冬天他们迫使-学位空气进入你的家,这可能导致冻结大厅着陆区域。
建筑商通常推荐passyfier通风口,这些空气流动的原则和工作压力的变化——比如当你打开和关闭一扇门,但是当你整夜不打开和关闭的门当凝结在它最严重的(如果你想要一些睡眠)他们的效率是有限的。他们将帮助减少但很少治愈凝结问题。建造者倾向于reccommend他们很容易适应,您不必执行任何复杂的计算。
最好的解决方案是一个空气热回收装置,加热的新鲜空气使用温暖潮湿的空气在同一时间耗尽。单元包含一个矩阵的温暖潮湿的空气从你的属性是直接提取到外面。但寒冷的外部的新鲜空气然后拉在横跨这个矩阵变暖起来,给你预加热新鲜空气进入你的家里或财产。这些球迷现在92%高效热回收效率和90%的功耗。这些单位有效战斗内凝结和改善空气质量。一些单位成本不到一个灯泡。
联系我们通过我的建设者为进一步的细节

迈克·戴维森cssw
Dryspace维护

2011 - 07 - 25 - t10:10:02 + 01:00

回答2011年7月25日

如果问题是持续的,你可以安装一个恒湿器通风,打开时自动凝结将发生。

2011 - 07 - 23 - t22:10:02 + 01:00

回答2011年7月23日

这完全取决于你的预算吗?
热量交换单位是一个很好的购买时取出潮湿发霉的空气和保持温暖但介绍清洁空气。

斯科特。

2011 - 07 - 23 - t22:10:02 + 01:00

回答2011年7月23日

风口是有效的但是如果你没有中央供暖系统然后我建议passyfier通风口将是一个更好的解决方案,因为他们不会引入国际跳棋,但将使潮湿的空气逃脱。他们是非常有效的,但一致的结合需要热量和良好的通风,如果要彻底解决这个问题。

产生明显有效的绝缘将有助于保留任何热量但如果潮湿在外墙几乎没有你可以做,以使他们没有相当大的动荡。

2011 - 07 - 23 - t22:10:02 + 01:00

回答2011年7月23日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价