问这种
防潮
潮湿的在楼上烟囱乳房老渔民的小屋
我在博格诺和潮湿问题在楼上的烟囱的乳房。
我认为问题是99%的地方盖屋顶的闪光,这所取代。然而,当他们做这项工作他们说他们认为有足够的重叠的石板瓦屋顶,并建议应重新平铺,其中一个冗余的烟囱被删除了。2014年5月竣工。
尽管仍然异常夏天潮湿的似乎是在两个烟囱乳房(他们带来了潮湿的计证实这一点)。烟囱乳房,仍然有一个气体消防安装在楼下和一个装饰性的铸铁壁炉在卧室里不习惯。屋顶修理工来检查烟囱的内部另一早上,说有一个非常高的水(冷凝)在烟囱里。我读过,使用天然气或日志火可能会导致气体会给冷凝问题,但由于屋面使用的气体火灾没有工作已经完成,所以无法理解这可能是为什么会有凝结。加热并没有在那一周,所以唯一的空气上升烟囱是环境温度在房子。他们做了检查之后有干燥的夜晚。
从你的经验还有什么需要考虑的吗?可以安装气体火灾产生任何影响,尽管没有使用自屋顶修复? ?
房子大约是1870,是一个古老的渔民小屋。烟囱呈现,他们甚至应用防潮解决渲染。盖屋顶是一个著名的当地公司,但正努力想出一个答案。他们要找本地公司供应和安装气体火灾,并建议在屋顶通风带走烟囱栈。
防潮专家建议乳房防水层选项。
非常感谢期待你的建议。
凯文
2回答MyBuilder防潮专家
最佳答案
Waterlooville•2014年9月17日以来的成员•3工作,100%积极的反馈
嗨,凯文,
可能你的烟囱没有dpc安装由于财产的年龄。我不认为这将是由于气体火灾,我不建议防水层烟囱乳房,这样会导致凝结,你可能已经停止问题即泄漏,可能石膏孢子,充当任何air-bourne水分的海绵,,这不会变干而不删除内部石膏烟囱乳房,和re-plastering防水添加剂。我希望这可能对你有所帮助。
亲切的问候
史蒂夫·牛顿
腹肌
回答2015年6月15日
相关问题
- 湿烟囱顶部的补丁乳房在维多利亚时期的露台
我将严重感谢任何帮助!房子描述——伦敦的维多利亚时代的房子c 1890、5层,……
- 湿烟囱的乳房
我住在底层平面在维多利亚式平台的房子里。我有一个问题与湿烟囱的乳房在我的厨房。…
- 潮湿的补丁在楼上墙壁和天花板
你好,我们最近搬进了一所旧房子(1880年代),顶部有一块潮湿的墙壁和天花板……
- 潮湿的补丁在一楼的卧室在旧烟囱烟道的两倍
嗨。我有水进入通过附近屋顶外部烟囱1950 brick-built的房子,它出现在…