你好,

我们刚刚搬进新家是非常冷。房地产是一个维多利亚时代的房子(~ 1900年代初),转换成2公寓和我们在一楼(2床,1浴)。我们刚刚有一个水管工到来看看一切。他告诉我,锅炉的大小太小平(Vaillant ecoTEC + 824结合锅炉安装2008),结果一直工作太辛苦。散热器的尺寸非常小的房间和前面的平(最远的从锅炉)正在努力获得温暖。他说,汽车/风扇(我忘了他说)赚了很多噪音和最适温度,锅炉不断减少。他还提到坦克通常商店(氮和一半水?我可能弄错了,坏了,因此我们需要保持把阀门让足够的压力进入锅炉。底线是,我们需要一个新的锅炉。他说,锅炉的大小不够大的平站和建议得到一个较大的(28、31)。 He also said that the gas pipe isn't large enough (currently a 22 and needs to be a 28).

我们计划在今年把阁楼,添加1或2间卧室和一个浴室。他建议Vaillant结合锅炉31平目前就足够了,另外的阁楼转换。我读了很多论坛,也提到megaflow需要很多阁楼转换。

我想知道如果任何人都可以摆脱这种情况。道歉如果细节我已经不是很准确。那听起来正确的锅太小了吗?和是一个新的管真的有必要吗?也将取代锅炉为阁楼转换另一个联合锅炉是足够的(我不确定是否megaflow组件只需要一所房子和阁楼转换,从而使三层,而不是一个平面转换只会是2)?

谢谢你的帮助和建议。

4从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

大多数的平均大小组合锅炉加热24千瓦输出,因此一个简单的升级到28个千瓦设备没有影响间歇/部分工作现有散热器!
缺点你提到的列表,错误的膨胀水箱等。会导致散热器正常工作作为锅炉的问题很可能是过早地减少。

可能现有的设备可能会超出成本效益经济修复,特别是由于你的升级/未来的扩展计划。

一个像样的伍斯特/强悍高动力组合锅炉最有可能你最好的选择,如前所述,随着killowatt评级上升,那么升每分钟热水交付。

你可以考虑一个电源未放气的圆柱,尽管你可能是一个问题,空间也在住宅自来水的配置。随着未放气的气缸需要从街上直接指定的供应。(理想情况下)。

最后,如果你推高锅炉的千瓦等级,然后我会怀疑,天然气供应需要28毫米升级,(至少在部分计)

在这个网站发布的工作,或者如果你住在150英里的Southsea,朴茨茅斯,邀请我们,我会过来看一看
艾德里安
Southsea管道

2015 - 01 - 14 t10:35:02 + 0

2015年1月14日回答

所有锅炉应对散热器的需求,其热水斗争。
第二个观点。

2015 - 01 - 13 t14:55:02 + 0

回答2015年1月13日

更大的锅炉将很容易养活.....额外的房间但可以肯定的是,锅炉没有暖气一边苦苦挣扎呢?多少个浴室是喂养吗?

Megaflow不会是必要的,但升级后的煤气管是非常标准的大部分锅炉安装新锅炉需求更多的天然气更有效率。

2015 - 01 - 14 t10:35:02 + 0

2015年1月14日回答

绝对垃圾只是想快速赚钱。清洁拉德和平衡系统

2019 - 03 - 19 t17:50:02 + 0

回答2019年3月19日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价