问这种
中央供暖系统
锅炉停摆对热水需求(potterton结合100)- ch工作正常
锅炉停摆对热水需求(Potterton结合100)- CH工作正常
嗨
我正在经历多次停工对热水需求在我们Potterton结合100年,2 - 3分钟后,水石冷,你注意到红色的“停摆”光照亮前面板的锅炉。这意味着我们不能淋浴,除非我自己或我的妻子是现货在锅炉按复位按钮:- (
按下复位按钮后,打开热水龙头,水需要30 - 60秒再次升温,可能会好2 - 3分钟前另一个停摆。偶尔在停摆发生之前你可以听到奇怪的“爆炸”与热膨胀。
我还注意到,CH回水管附近的底部在灼热的锅炉锅炉热水需求时(即使CH没有几个小时)。热传下来了CH流管热水需求10 - 20秒后停止,锅炉已经如你所愿)。
我将非常感激如果有人能让我知道这是可能的原因。
提前感谢!
史蒂夫。
更新——28/01/2015
感谢火焰,气体ace和TMDB气体服务你的建议!
火焰:我可以确定锅炉热水需求点燃待2 - 3秒后被关闭你的预感似乎正确!
我还注意到,当我在厨房的水槽运行热水冲厕所,说,锅炉开关本身。这从未使用过发生在14年,我们住在这里;这样的情况只出现过因为一个工程师“据说”取代了蜡转阀2周前。他做报告,我们有一个问题我们Grohetherm淋浴混合机,因为它似乎让冷水热水管当热水锅炉和厨房水龙头打开的关掉热水。
在后续工程师访问,他们决定改变泵——不,他们认为这是导致/导致锁定问题,他碰巧有一个车,却发现叶轮一分为二;外盘被提出到住房泵螺栓到另一部分仍在与鳍几乎损坏泵。
我目前运行哨兵X400 & X200型现在我们有一个功能齐全的泵清理CH管工作/拉德和德锅炉规模;我曾希望这可能治愈停摆,但遗憾的是没有。
总之,再次感谢你伟大的建议,感谢! ! !
史蒂夫。
更新——29/01/2015
谢谢你的评论充满火焰!
HW流量开关和分流阀到达明天。
在运行这个是热水,温度不冷不热,锅炉没有停摆;用热利用仍在我发现CH管道v热尽管CH 2 +小时。
同时,锅炉现在关掉当HW需求停止与2 - 3秒泛滥。
史蒂夫。
4答案MyBuilder供暖工程师
最佳答案
的流量开关不立刻足够快
关掉加热然后运行热利用锅炉的火焰
当你关掉热利用火焰应该马上出去
如果保持亮几秒钟更多你需要一个新的流量开关
流量开关是£70 + 1小时劳动力
我希望你在一个服务合同,不需要支付这些配件,你不需要为你的锅炉
就像我之前说的你需要一个流量开关总成
太多所谓的锅炉工程师只是猜测的部分,还不知道他们在做什么。
他们不会自己最后5分钟在现实世界中
记得我刚刚告诉过你如何解决锅炉,问题是流大会让人知道他们在做什么!
回答2015年1月29日
你好,
它可以很难作出准确的诊断没有看到安装。你提供的信息表明,分流阀内的设备可能是粘略,导致热水供你在CH电路板式换热器流通。气率较高的热水需求时往往加热水很多超过要求CH和它听起来像导致过热停摆的情况。我就会分流阀检查,当任何补救工作进行考虑要求热敏电阻(温度传感器)检查。
TMDB
回答2015年1月26日
嗨。
板式换热器堵塞散热器的氧化铁。
建议新/清洗板板式换热器+至少MagnaClean过滤器如果你不想花£350 +适当的系统冲洗。
罗伯特。
回答2015年1月26日
罗姆福德•2022年4月19日以来的成员•61年工作,93%积极的反馈
相关问题
- 热水锅炉不应对需求直到打开暖气
我有一个Worscester Greenstar系统锅炉和德雷顿LP522Si程序员。直到这个周末都很好。当热……
- 中央供暖系统激活当热水龙头/淋浴,结合锅炉
你好,首先,我要先说最有可能我11岁Vaillant锅炉是一个注销我的暖气…
- 热水是可爱的,但只散热器mildy温暖——不是toastie温暖!
我得24 cdi锅炉在我家,DHW是不错,但是CH只是温和温暖。CH - - > >当CH转…
- CH泵运行的时候热水,热水箱温度不满足。
问候,我们有大约11.5岁CH系统。该系统利用伍斯特Greenstar 15 ri标准锅炉+热水箱....