问这种
安全系统
房子告警面板死了,没有灯。
房子早上闹钟开始嗡嗡作响的面板变红和闪烁的绿灯。我打密码几次,很安静。几个小时后我现在没有光面板。
有下个与保险丝盒2安培保险丝,我改变了但仍然生活在面板上。有可能电池了吗?
我怎么检查电池是否死了吗?否则我该怎么办?
房主
2015 - 07 - 15 - t18:01:01 + 01:00
3的答案从MyBuilder安全系统安装
最佳答案
41888年
2015 - 07 - 20 - t09:05:02 + 01:00
没有灯光=通常没有权力。
有没有电力网几率面板和备用电池现在已经死于电力网没有恢复。
如果删除备份电池(电源)和仍然没有能力那么你需要跟踪电力网的面板,可以是一个融合了在面板。
回答2015年7月20日
就像
16
斯蒂夫尼奇•自2015年7月18日•2工作,100%积极的反馈
41900年
2015 - 07 - 20 - t09:05:02 + 01:00
这意味着没有力量将你的闹钟,它跑掉了备用电池最终死于这可能是很多东西首先检查你的熔丝板,确保电路的连接没有关闭或RCD没有绊倒,另一方面它可以刺激的保险丝或告警面板内的变压器了,如果你需要一个新的面板
回答2015年7月20日
就像
12
相关问题
- 我们目前有一个房子,似乎是连接到楼上照明电路,和任何时候一个灯泡吹报警设置,这正常吗?
我们最近搬到一栋房子与有线报警,似乎是连接到楼上照明电路。任何时间…
- 房子报警了,尽管它是无功能的为什么要走了吗?
昨天我家闹钟响,这是在关闭的位置。闹钟是安装在我搬进去之前,和没有活跃……
- 卫生间排风扇使用光
你好,我曾经有过一个老Manrose (DF100TLK 220 - 240 v, 50赫兹,20 w)内联风扇12伏特光在浴室里,它会来的…
- 贝尔外框保持鸣叫然后设置防拆报警
对不起,长时间。在我家我有一个accentaG3报警系统(尽管所有报警箱和控制面板是品牌…