问这种

中央供暖系统

热水被回流入冷水箱

任何建议将是非常赞赏。我有一个间接加热系统。几天前的大型冷水箱溢流开始泄漏。鉴于我有浮球阀更换6个月前我有点知道这不是问题——它不是。

当水被加热的是提高大型冷水箱中的水位在一定程度上它溢出管在屋顶伊夫斯。

这种情况发生在一段时间内的90分钟(水只是加热20分钟)。在坦克看起来我可以看到水被回填大冷水箱不通过打开通气管但底部的管槽的冷水应该流向气缸。

当热水(不加热水)的大型冷水箱水平仍然。

任何想法这是为什么? ? ? ?我没有新的水龙头或搅拌机安装,这样的情况只出现过(据我所知)在过去的几天里

3回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

之前更换你的热水箱需要气缸统计检查如果是错误的或不工作将使你在水箱过热温度高于设置因此上升通过膨胀管释放你的铜柱的压力。。

2017 - 04 - 20 - t09:35:01 + 01:00

回答2017年4月20日

你热水箱内的热交换器,已经破裂导致您所描述的问题。最好打电话给管道工或更好的取代热水箱加热工程师可能不仅仅是维修更换!

2017 - 04 - 14 - t21:25:01 + 01:00

回答14日4月2017年

统计了和经济过热

2017 - 05 - 03 - t12:25:02 + 01:00

回答2017年5月3日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价