问这种

管道

我摆脱我的格莱德希尔热存储吗?

我最近搬到一座新房子和继承的一个系统,没有执行的方式我也喜欢。

系统有一个格莱德希尔激流热存储大约11岁。我也有一个伍斯特博世Greenstar RI锅炉与麦格纳干净安装。一个年代的计划系统。当我们第一次搬到我们有一个木制火炉与锅炉连接到格莱德希尔,但这个删除。

我有两个问题,一个比另一个更重要。

问题1 -一个小泄漏。所以我有一个柜/热存储位置泄漏。我不知道它从连接或坦克本身裹在厚厚的绝缘夹克。我所知道的是,地板下的坦克有潮湿和泄漏更糟糕的是当整个系统是冷和推动了几天(与锅炉有问题这意味着它必须离开几天我如何发现泄漏)

我在英国天然气计划,有一个绅士在解决问题最初的锅炉和他后来发现泄漏。英国天然气援引修复缸£2.5 k。因为我花的钱我看着引号结合系统这是有趣的。英国AA,锅炉计划helplink.co。英国,eon和BG。他们都引用同一个Worcster博世结合除了Eon和英国天然气的联合人(不同人援引修复)伦理为由拒绝报价,因为谁说我们会更好修复我们的上级系统,更适合我们的房子。

1930年代的房子,有13个散热器和两个浴室(电淋浴)。Allt他加热系统是在阁楼上(锅炉和热存储)

问题2 -这可能是也可能不是相关的年龄我的系统,上面的问题或者是完全独立的,而是我的暖气不热。在我以前的房子散热器了不会的东西我可以触摸没有燃烧自己。在我的新房子散热器充其量不冷不热,热也不是一致通过的散热器。冷点。我已经从墙上的一个大的散热器和完全清理出来这清水跑过,但似乎没有发挥作用。

这就是它。我感兴趣的一般思想和观点。我应该把绝缘识别泄漏?将直接交换结合是最佳整体简化系统。人们谈论干线压力热水作为热的大卖点商店但我宁愿生活在一个热的房子,有涓涓细流的热水比我有。我可以用一个简单的力量冲和修复吗?当地水管工通常有热的专长商店进行修理或我应该看一些大公司吗?我知道可能有一些关键的细节,我已经错过了所以请让我知道如果我需要澄清什么。

3从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

嗨,热是一个伟大的系统存储在合适的房子,如果安装正确,人们经常低估热存储,因为他们不懂或没有安装足够的升值有特定的使用。然而说,你退役的日志燃烧器/锅炉和做,需要利用你的热储存大大减少,你仍然可以使它有效,但如果你已经引用了£2500来修复我的建议是改变它。如果你将只使用一个热输入然后结合或未放气的热水箱的路要走,又哪一个这些路线将取决于产权的用水量也这两个选项给你热水压力高,只要你的电源。如果你决定继续热存储我建议得到当地一位技术员了解热存储的工作原理和使用。良好指标如果他/她了解热储存系统是如果他/她说,他们是垃圾扯开没有彻底回顾和测试系统然后他们通常不理解他们。由于史蒂文·卡尔弗特

2017 - 12 - 08 - t18:05:01 + 0

回答2017年12月8日

听起来你有2个独立的问题,1,你的热储存泄漏& 2,加热系统可能是污泥。取代锅炉和/或热存储不会纠正加热问题&所以我解决这个1日之前决定你的热水选项。
我想说2浴室结合不是最好的选择,和只要现有锅炉正常工作我认为没有理由取代它。话虽如此,如果系统是污泥,那么很有可能,它损害了锅炉热交换器。
你可以尝试使用一个良好的内部de-sludging添加剂第一&那么冲。如果仍然没有好,那么你可以替代换热器和它可能是一个好主意先看后者。现代锅炉不喜欢泥泞的系统&所以没有点拟合新锅炉,直到这个问题已被妥善解决为你最好考虑到一个全新的系统,如果这真的是非常糟糕的。如果换热器堵塞的取代它应该得到系统循环更好和你会有更多的运气de-sludge添加剂。很重要的是,你这么做如果他得到了系统运行或它会再次发生。
还有泄漏负责。你需要找出它的泄漏。如果是联合或之外的东西然后主缸壁可能有良好的里程寻求修复。否则你可能更好un-vented HW缸的路线。如果格莱德希尔可以修复相对容易,我认为2.5 k是替换的图,然后它将如何执行一次加热/锅炉问题已经解决。你永远不知道,一个新的热交换器可能会再次使系统运行,然后做一个权力冲洗&可以回来。基本上让系统排序第一,只要泄漏并不太坏。我认为在所有likelyhood如果扩大你的锅炉热交换器,那么这肯定会影响热存储的性能。
只是一个警告。如果您的系统的部分是真的,而老&污泥压实,去努力等等,那么你可能会浪费很多时间和金钱。我会有一个独立的专家评估情况&也得到一个报价为一个完整的新系统可能是最符合成本效益的选择。
我希望这有助于给你一个起点,&如果你更换锅炉或者系统然后我个人倒看一个α,而不是世界银行。

2019 - 11 - 16 - t20:40:02 + 0

回答2019年11月16日

到你是房主想要什么。你可以拥有所有的建议,但一天结束的时候就是你愿意忍受!要么缺乏空间,需要从坚持一些笨重的物品,或结合锅炉节省空间,一些大的额定锅炉可以给18/19升每分钟持续的热水在55°如果缺乏水压力你可以安装一个蝾螈homeboost停止利用锅炉或之前(下面)。
真的有太多选择,无疑都听起来不错——所以它到你的预算,偏好和选择的利弊。

2021 - 03 - 01 - t16:50:02 + 0

回答2021年3月1日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价