1960年我住在一个小镇的房子,我将我从第一个一楼的厨房。
不幸的是旧的铅(?)电缆携带电源电力供应,服务负责人,计和消费单位都在新厨房区域内。电源电缆可能是现在非常脆弱,只能移动很短的距离,说一两英寸,因为很少有玩。所以我有非常有限的范围。可以在建筑法规的电气服务负责人,计和消费单位在厨房?尽管在一个柜子里。你能给我什么建议关于如何确保蒸汽烹饪等不会进入服务主管,米,消费单元柜?有一些关于规范的规定对任何这样的柜子吗?我读另一个回复在这个论坛建议消费者可以移动与最低重组现有电路使用的导轨这将使我得到这个厨房搬出去,但遗憾没有服务主管或米,厨房面积可以搬出去。这是值得做降低风险等吗?整体是什么法规关于服务正面,米和消费单位请在厨房,我不能让头和尾。 btw, I am not doing this myself it is being done by an electrician.
从MyBuilder电工2答案
嗯,我看到了许多时间在厨房。是的,你可以有一个柜子很多,但它必须是可访问的。你可以移动计(DNO可以)主管和服务成本。电工不允许碰这些,但他可以移动消费单位。成本明智的话,我会放一个柜子。离水槽装置、管道等等。基本上远离任何外部影响可能deprimental的安全工作。
回答2018年3月13日
执事电气的建议是正确的。移动服务的头将是昂贵的,但你必须权衡你的选择吗?
从你所说的和之前的建议发布,移动DNO不是一个选项。意味着如果有人提到使用的导轨安装一个IP adaptabtable盒子与导轨上的连接器,扩展电路到另一个位置,随着新电源的尾巴和消费单位都是可以实现的。
四世曾多次这样做。通常在潮湿的地窖和冷凝进入消费单位。然后重新安置到C / U财产远离潮湿的居住面积。
完整的启德集团报告后必须进行这项工作。
回答2018年3月15日