中央供暖系统
我和ch有问题,早上的第一件事,当加热时是不会关掉恒温器温度达到设置并继续加热。
如果我关掉加热,然后,在CH控制器或保险丝盒,它似乎开始行为本身。如果我关掉恒温器,我听到它点击锅炉停止。剩下的一天通常是间歇性的,又不关掉本身时,恒温器温度。这意味着不断调节通过切换CH &再次。当加热持续运行时,恒温器临时没关系,如果我检查霍尼韦尔阀单元位置,在打开位置。当我关掉的CH这显然关闭当我切换CH回到它保持关闭。当CH行为本身,我把恒温器临时上下,我能听到阀门打开和关闭。但随后在当天晚些时候re-surfaces问题。
我未经训练的想法是,它可能是一个问题与霍尼韦尔的CH控制器或3端口阀单元和可能的交换一个或其他识别。
任何训练的思想将是受欢迎的。
提前谢谢。
主权和Glenbury -谢谢你的反应。Glenbury,当你说阀头你是说封面吗?封面确实有撞在后面V4073A1039和内部模型。我相当擅长DIY——可能我自己买一个和替换它吗?我不会考虑这是否意味着排水系统,但直接替代我会解决
房主
2012 - 01 - 18 - t01:19:43 + 0
3回答MyBuilder供暖工程师
最佳答案
14403年
2012 - 01 - 21 - t16:55:02 + 0
喜欢通过海报的问题
电动阀的一个常见问题是机械部分优惠(即一个橡皮球在手臂)和球,关闭流在自己喜欢的任何位置,证明它不是控制器将termostats开关独立热水和加热,锅炉火灾是否熄灭,它更可能是阀门。贵2日发布,它不是电动的头,想要改变的单位,但机械系统的一部分需要排水。
回答2012年1月21日
喜欢
2
相关问题
- 断断续续的在巴喜Duotec中央供暖系统故障
你好,想知道如果任何人都可以给任何想法是什么。我们有一个巴喜Duotec锅炉,无线…
- 阻止通气孔,在空心墙潮湿吗?
我希望你能帮忙!我住在顶楼的一半公寓建于50年代。建筑空腔墙和窗户…
- 湿烟囱的乳房
我住在底层平面在维多利亚式平台的房子里。我有一个问题与湿烟囱的乳房在我的厨房。…
- 热水是可爱的,但只散热器mildy温暖——不是toastie温暖!