问这种

电源插座没有恢复。新安装铜2013年10月。p部分证书

6在2013年10月我有一个新的方式可分负载双RCD消费单位安装替换原来的4融合“木”保险丝盒在我1928年建造的房子。不久我就朝着取代了旧线保险丝持有人MCB插入风格的融合。
房子是重塑了一段时间我买了它(1988)买红/黑色的开支。还有旧的痕迹删除梵电缆躺在地板下。
所有套接字在众议院/车库来一个32 B型MCB的铜。出于某种原因(不解释)上的插座电路不是英国保护的一面。我只发现了这几周前后看NARGY Utube视频对铜和执行定期3月恢复测试。在按下RCD测试按钮我非常惊奇地发现,没有一个设备插座电路去。没有笔记部分P证书电源插座不RCD保护的建议。手持插座电路的知识没有得到切断现在看来明显乳清看铜名盾牌
情况下允许有电源插座的地方不需要RCD保护。我虽然考虑到铜安装日期2013年10月,他们应该RCD保护方面。特别有两个照明电路(上/下-是有意义的),这些都是正确的线RCD1楼上灯/ RCD2楼下灯。只是没有一个套接字在众议院/车库RCD保护。这是否满足埃德。17海军学校规则。我怀疑,在没有新的电路安装需要的套接字RCD保护起来。然而它将一直良好的实践告诉我,有一个原因他们没有RCD保护。我确实有一个RCD在车库插座用于草坪有池塘的泵。读到过两个RCD的电路我怀疑这是导致某种形式的问题。对电工就好让我知道这是问题导致整个插座电路(55套接字)无法被恢复。 Peculiarly I now only have the single socket (Oven Isolator switch) on the Oven circuit which is via one of the CU RCDs.

更新18:46 1 2019年1月
澄清——“仅仅”不是RCD保护的电源插座。其他三个电路- RCD1烤箱/楼上灯,RCD2楼下的灯。铜米是25毫米的尾巴。尾巴在供应商一边从米到100年主要amp胶木保险丝/断路器似乎薄围-彼得·16毫米。地球键似乎是10毫米的前/地球现有点供应商胶木接地的一部分——“中外接地终端系统”。

从MyBuilder电工7的答案

最佳答案

这将是一个简单的过程将环主要32断路器上RCD保护你的配电板。然而它可能已经有一个地球/线,中性/线或Neautral接地故障,安装程序无法呈现把戒指放在RCD没有跳闸。如果是这样的话那么它应该被修正,安装需要立即注意。我的建议是调用一个NICEIC电工和让他转移你的32休息RCD保护你的DB识别和纠正发现的任何错误。

2019 - 01 - 02 - t20:45:02 + 0

2019年1月2日回答

监管411.3.3包含声明
一个例外(i)是允许的,除了一个安装在住宅,记录风险评估确定RCD保护不是必需的。
重要的是,“除了一个安装在住宅”,因此,不允许例外。

还有其他公司同样著名的和有一样好质量NICEIC以外的电工。

2019 - 01 - 03 - t14:05:01 + 0

回答2019年1月3日

谁的小丑是谁安装这个c / u没有一点头绪。2013你说什么?我很确定你应该都恢复电路/银行分理处保护。他有所有错误的相反!你不提及地球键气/水等正常大小应该是10毫米。计尾巴25毫米主要地球16毫米。它说在启德你吗?通过省略恢复这是一个偏离规定。上有一盒cert说“任何偏离BS7671”是建立控制和通知你从公元前得到确认了吗?我认为你可能有一个中立的接地插座,它不会旅行RCD如果是连接到另一边。 I would suggest getting an EICR done on the installation to establish what state this installation is in. Good luck.
我的编辑…的套接字不RCD保护?我会问他们为什么没有?这是他们应得的。

2019 - 01 - 01 - t20:55:02 + 0

回答2019年1月1日

有一个高概率的江湖骗子,安装这个板也没有首先也是必要的安装前测试。如果他这样做,他肯定会发现一个中立的接地故障出现在戒指最终电路。如果他不外卖的食物所有必要的安装后测试,错误只会变得明显时,他充满活力的新的消费单位的rcd立即跳闸。在这种情况下,他会采取恢复和重新安置的电路断路器为了掩盖错误。他显然不能被打扰跟踪故障和补救措施。也许他不知道或不拥有一个多功能测试仪。这不仅是极不负责任的,因为它的叶子安装在一个危险的条件,这也是一个明显的违反了布线规则。

消费者转换如果做得正确,将使用大部分的工作日。现场他多久?你记得他做任何测试转换前,还是他只是把主断路器,然后在吗?我的建议是一个)有一个EICR开展的紧迫性,和b)别再雇佣这个牛仔操作符。

2019 - 01 - 13 t19:30:02 + 0

回答2019年1月13日

如果我是你,我会按照给出的建议,得到一个完整的电气安装条件(IECR)进行报告。听起来我可能还有其他恐怖藏在地板下。EICR将确认所有连接和配件符合BS 7671 - 2018。

祝你好运,我希望你得到解决。

2019 - 01 - 03 - t08:20:02 + 0

回答2019年1月3日

Defo需要改变在我个人的观点插座网点风险最高的冲击是你不知道什么是插入。

让改变了rcd一边和一个小作品。

更好的对家里进行定期检查安装任何其他学校里男孩的错误! ! !

2019 - 01 - 06 - t09:45:02 + 0

回答2019年1月6日

发布的照片你的董事会。不知道你在问什么。有一定的条件下,允许非RCD保护而不是通常发现在国内安装

2019 - 01 - 01 - t09:50:02 + 0

回答2019年1月1日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价