询问商人
电气化
安装neff7.5kw感应hob
正曲折更新我的厨房 并有45amp连接器/破解器 消费者板曾用电浴电缆为10毫米能否用这根线减少32amp引信/破解器为感应圈提供电源
提前感谢
D级
感谢大家响应
容我澄清一下从消费者板32amp断路器到公牛鼻连接点需求单元和感应作业之间 需要附加线/线
再次感谢D
rookcook路口
2019-03-15T18:25:31+00:00
4回文 MyBuilder电工
最佳回答
81496
2019-03-17T14:30:02+00:00
上头所有男人都说 你会没事的
通过安装32amcb, 10m电缆载量64A最优条件和32A最优条件
安装法C表示电缆对64A有效
2019年3月17日回复
仿佛
3
81477
2019-03-18T11:00:02+00:00
喜欢问答招贴
4毫米抗热弹性其余都行
您编辑既然你必须问 关节脉冲问题等等 我建议这已经达到你知识的极限推荐电工
2019年3月18日回复
仿佛
2