问这种
气体工作
你可以运行一个煤气管外部吗
你好所有的,
我发现了一个塑料地板下煤气管同时更新我的浴室。我有气体工程师确认管不适合管道天然气和它需要立即改变。虽然从我的气表到我的公寓和管道连接到锅炉都是适合管道天然气,不合适的管道被用于连接两端在中间。
随着管延伸很长一段路在地板下,我不确定塑料管要求更换开始和结束的地方。因此天然气工程师建议,切断流向我的公寓从当前点和安装新管道将绕流的属性从气体米和后方的财产。
我的不动产所有权声明这是不安全的但是我进行了一些研究,似乎很常见在大多数属性。谁能请点我的方向/监管立法允许天然气管道安全运行外部属性?
提前谢谢。
5个答案MyBuilder天然气工程师
最佳答案
巴克斯顿•2019年1月23日以来的成员•9工作,100%积极的反馈
没有问题,运行一个煤气管外部的一个完全可以接受的实践。但是你可能需要在任何情况下应该同意这样做。
而且如果你有一个气体注册安全工程师圆他/她应该立即宣布你的天然气管道工程危险和与你的同意断开供应计和发出警告通知,不使用标签,直到补课已经进行了塑料管不合适或允许用于天然气管道工程在房地产,也应报告RIDDOR HSE非法煤气装置。
回答2019年5月15日
天然气管道运行以外的财产,但必须恰当的气体注册安全工程师。管工作运行内部或外部必须免受腐蚀。不使用对峙管夹钉夹。管工作运行在一堵墙。在垂直管道或管槽运行是安全的,保持关节最低。450毫米最低深度要求如果管工作埋下打开地面40毫米低于混凝土板与行人交通。在多层管道垂直管道必须通风高和低水平,所需防火隔墙和套筒,AECV和测试点需要多建筑的故事。之前和之后进行紧张是的安装运行管道从米删除米帽和地球使用临时保持在安全、干净的地方结合上游和下游之间的最小1.2米长。安装完成后安装仪表回删除临时地球键做气密性测试,不允许压力降在新安装
回答2019年6月10日
埃尔•2018年7月24日以来的成员•19工作,100%积极的反馈
没有塑料管道工程上允许气体安装虽然你可以找到外部地下管道工程包在一个塑料/聚乙烯套管。安装应立即被列为危险,关闭和限制。可能Riddor可报告。外部管道运行时允许的充分支持和包裹在腐蚀防护材料
回答11日6月2019年
相关问题
- 可以气体滚刀和分离烤箱都跑掉了一个进气口。
你好,有一种感觉这个问题的答案是不,但是以防。我的公寓我刚刚买了没有…
- 新锅炉——我可以有一个新的锅炉安装如果有一个小的气体泄漏?
你好,问题——我可以有一个新的锅炉安装是否有“小漏气”,但在允许下降吗?…
- 你可以运行一个结合锅炉和煤气炉从一个22毫米煤气管吗
我想有一个新的厨房煤气炉但是唯一天然气供应目前22毫米管从计…
- 你可以运行一个煤气管外部吗?
我们今天有新的锅炉(100年菲斯曼Vitodens)安装在我们的2个卧室,1个浴室的排屋,似乎……