问这种
石雕
史诗的老壁炉发现
你好
我最近开始整修一块石头小屋。
消除多年的旧墙纸和石膏后,以及气体火灾我发现了一个巨大的老壁炉。
有一个巨大的过梁,或似乎过梁跨越壁炉。我继续不停地敲砖和灰泥的更低的部分;最初是用来阻止壁炉一大块砂岩跌落。
现在看来肉眼,过梁un-supported左边。即过梁的两端向石头从墙上突出的。现在o ly右边看起来支持。
然而。,检查整个过梁似乎石拱的内部连接,形成烟囱的一部分。
我的问题是。我离开它,它看起来不错,似乎并没有削弱。
2)我应该建立一个石头支持列坐在左边过梁下吗?
抱歉为longwindedness
问候
托尼
我有照片,如果他们会有所帮助
6从MyBuilder石匠的答案
最佳答案
我已经恢复一个烟囱,同样的事情发生。如果有大量的轴承至少4英寸的过梁粘结到拱它应该很好尤其是更广泛的过梁在拱的一部分。你可以考虑加入一个新的块石头的过梁通过补关节连接两块不锈钢M12钢筋和修复树脂2部分。这将有助于提供更多的支持在前面过梁(但不是足够除非过梁确实是获得适当支持拱)也恢复到原来的样子。
回答3日6月2019年
然而理想情况下可以树脂,它应该有一个至少150毫米(6)轴承。建立和支持两端将到目前为止是一个更好的/更强的工作。毕竟这是在烟囱的重量。
回答5日6月2019年
商人谁给了下面的答案是正确的在他所提到的,但他并没有说他将建造在一个石头stantion,左边,过梁下。
客户提到的石头了,从这个区域。
回答4日6月2019年
Cumbernauld•自2018年10月23日•8工作,100%积极的反馈
你也可以把一个开头~支撑重量,直到剩下的工作完成,然后重建/补充任何出来加强一边说。欢呼声理查德
回答2019年6月10日
Matfen•2018年11月7日以来的成员•还没有反馈
相关问题
- 我们应该如何阻止老壁炉吗?
我们发现了一个古老的壁炉在卧室里。我们不想恢复它,想要阻止它,石膏……
- 老式壁炉占用客厅。请帮助
我们现在买房子真的没有吸引力的燃气壁炉。我们希望尽快把壁炉为…
- 重用一个古老的壁炉里
你好,我刚买了一套房子,有一个古老的壁炉。它被转换为气体壁炉但我有…
- 发现了背后的锅炉老断开连接的气体火灾
我们刚刚买了一个非常负担得起的3床半需要大量的装饰和装修的更新,因为大多数老…