你好,我要把一个空在殡仪馆。所以我添加内部墙壁使小房间。我需要知道如果我要把防火门和防火隔断墙。没有假天花板,但有我上面的一套房间里。也是我强制把残疾人卫生间。这将是唯一的厕所。
谢谢你,露易丝
5个答案MyBuilder建筑设计师
最佳答案
里普利•2019年1月21日以来的成员•5工作,100%积极的反馈
你好路易斯,有几件事情我们会检查:-
现有的使用类的商店——一家殡仪馆A1,所以检查如果你需要改变使用规划应用程序。
应该没有问题分装空店空间只要:-
“如果只有一个退路,旅行的距离不应超过18米。这减少了12米,高火开始或传播的风险,但可以增加至约25米”——这些都是低风险地区的最大距离,你可以最终退出门火灾的目的。
你可以把1厕所,可以结合残疾女性/男性wc -有一个最小推荐大小,x宽1.500米长2.200米。
天花板/地板店,上面的平面之间的应提供60分钟消防,所以检查现有的建设将是明智的。
在殡仪馆设计我们不是专家,但你必须提供火灾的预防措施,如紧急垫在最后退出门,最低出口走廊宽度对当前建筑法规标准,安全出口标志、紧急照明设备和/或照明安全出口标志和正确的类型的火extingushers和/或防火毯——当你提交一个建筑法规申请工作,你的建筑师应该包括所有这一切都在你的计划。
希望这有助于和祝你好运与你的风险。
回答2019年8月19日
利兹•2014年10月20日以来的成员•10工作,90%积极的反馈
嗨,露易丝。
前面的回答是非常有用的。
如果你打算雇用或游客的轮椅或其他残疾你应该安装一个WC相结合。这是为了保护你的自我歧视的指控,但作为一个殡仪馆会好好练习。没有看到一个平面图很难给出一个准确的风险评估。
我认为使用蜡烛作为高风险的任何业务,我假设也会有员工厨房。
最低逃生通道的测量包括租户间的长度。
60分钟消防还应该包括厨房的墙壁和访问区域墙如果使用蜡烛,下面的楼梯墙壁上平,他们通常在地面面积。
应该使用门秘密地在房间使用裸火焰/电动烤箱加热器。
如果l设计这一领域会推荐1小时的l滑动口袋门帮助轮椅。
门应该是走廊和公共访问
门,以适应轮椅。
还应该有一个集成的两层火灾报警不知道形势l适合失明或失聪友好的警报。
以前的答案包括很多点
适用于你的问题我只是添加一些额外的规定你的检查员将问你。
致以最亲切的问候。
保罗
回答2019年8月24日
哈利法克斯•2019年9月6日以来成员•还没有反馈
嗨,露易丝
当你正在改变商店将它转换成一个殡仪馆,你必须遵守当前部分M (M和批准文件),适用于新建筑和现有非国内建筑进行扩展,改变或改变使用。”。合理的条款应…这人,不管残疾,年龄或性别,可以进入,和在任何层建筑和建筑设施的…关于卫生的住宿。“[批准文档M: 0.14 - c]。
根据商店的先前的使用还可以申请使用的变化。
至于你的问题关于防火门和分区,很多将取决于你的地板的设计布局和房间的目的与有多少外部出口和多少人将使用在任何一次房间。例如,如果你有一个区域在殡仪馆为死者的家人和朋友表示敬意,这个区域的座位,《条例》关于火灾逃生路线是不同的。需要有最大距离15米到最近的紧急出口,如果只有一个退路或最大32 m如果有两个出口。所以你需要考虑你的地板上仔细布局和使用你的空间符合建筑法规的文件B。你的上限将会提供最大的60分钟的消防保护上面的公寓。再到设计到你需要防火门在你的布局。
我建议你使用一个合格的建筑技术设计你的布局,以确保您遵守现有的建筑条例,因为他们可能非常复杂。
如果我能服务,请联系我。
亲切的问候,西蒙
回答2019年9月6日