问这种
防潮
新建筑潮湿
我有一个新建筑建在我的花园。
今天上午在检查房间后大雨似乎像地上建筑物的一侧是“出汗”。我认为这是上升的潮湿吗?
问题是这边的建筑紧邻我的邻居非常相似的建筑约一英寸+两人之间的差距。
我认为可能发生足够的水是建立在这一差距去dpc课程……
我建造了3周(假日),我想这个尽快纠正,我自己做的没有问题。
我需要知道的是如果存在某种“通道”,可以适应这两个建筑之间(或和我的邻居我的楼顶上他的上升比我高)的水才能倒了的差距?
我要挖一个浸泡了的一方,以确保水流失(我不能挖一个另一方面,因为这已经凝固,和水瀑布离那边)。
我可以提供图片到一个更好的主意,但这将会在今天晚些时候或明天。
更新:。抱歉迟到的回复,忙于工作,更新其他的房子。
所以如果你愿意回答的一些答案。
我之前跟我建设者他去度假,克鲁斯被推迟几天由于天气(不足为奇了)。他建议租一个工业除湿机。我们做了一个星期,使湿度下。
现在已经一个多星期以来我们带回来,潮湿的角落开始回来,虽然授予并不是像之前“汗”。
添加一个更详细一些潮湿的只是对差距的一面墙。这堵墙并不是呈现为建筑和我的邻居之间的差距太小,使人做桥前后两栋建筑之间的差距,他们离开一个小缺口底部水出来
我一直向我的建设者,DPC下面的水平差距,所以这是不可能的要建立足够的水去上面。
所以唯一的问题是,你觉得能跑下来的水墙外,形成内部潮湿的地板上?本周晚些时候他回来了,但想要得到一些意见在这之前。
哦回答另一个问题,绝对是一个膜在这栋楼里,我的建设者提供了负载在小屋做地板。
我不知道如何上传图片,找不到方法。今晚也许我会上传,并将它们链接在这里如果需要吗?
4的答案从MyBuilder防潮专家
最佳答案
英国Llanelli•2019年9月19日以来的成员•6工作,100%积极的反馈
板克百威吗?。如果这可能不是一个膜下…dpc应该6英寸高出地面,所以除非你描述的差距关闭两端雨水应该找到它的出路....allso如果你没有空腔的相邻建筑物近墙将一直漏斗水分在恶劣天气的差距没有呼吸和水分不像它应该分散....试着停止水向下....问你neibour如果你可以盘在他的墙上1/2英寸,把领先闪烁在完整的差距lentgh确保水可以逃脱下级比dpc如果....如果它是一个潮湿的地板问题马上通过地板上因为没有膜然后你必须舱地板外挂系统....有几个适合这样的环境中,可以应用于地板湿或干....总是很难诊断这些类型的问题实际上也许这个建议会点你在正确的方向上,问题的根源
回答2019年11月6日
最好发送一些照片。
“出汗”是指凝结在我的书中,听起来就像你可能泄漏或洪水,尤其是如果它只发生在大雨中。寄给我一些照片,我也会看一看。听起来像雨水系统没有多大价值或排水。为什么不安装一个雨水收集罐地下以及溢出渗水坑。花园的房间啊!
迈克
回答2019年11月6日
你描述的是一个典型的例子凝结寒冷地区的地板上,“出汗”不是一个症状的水泄漏或湿板。
在你走之前数千开支和不必要的破坏,买数码热湿度计从网上约£12.00,躺在一块薄的塑料地板接触温度。
检查阅读一夜之间,你会发现一个非常高的RH阅读。
更糟糕的是下雨时因为需要100% RH形成雨,否则只有相关的巧合。
回答2019年11月22日
相关问题
- 通过水泥砂浆层新音乐学院——潮湿了
我有一个新音乐学院建立了一个几个月前——矮三面墙壁和一个完整的高度墙一侧。几……
- 通过水泥砂浆层新音乐学院——潮湿了
我有一个新音乐学院建立了一个几个月前——矮三面墙壁和一个完整的高度墙一侧。几……
- 补丁潮湿@ 1米的墙发布新的防潮
我有维多利亚式平台的属性,我们最近翻新,安装了一个新注入的防潮。我们……
- 填孔,以防止潮湿的墙满足新老的地方
我们刚刚完成建立一个音乐学院扩展连接到我们的老别墅的外墙(200年)。…