问这种
世界杯2022赛程时间表最新
天花板通风车库转换
我有一个正在进行的车库转换与玻璃纤维平屋顶。建筑法规说我需要把通风通过避免潮湿的天花板和提供房间空气循环。我的问题是我们如何通过天花板和矿井通风屋顶或无论任何建议请急于推进这个项目。谢谢
你好,这是一个正在进行的项目。所以建筑检查员要求建筑商把天花板通风。但是现在最新更新建筑检查员和建筑商同意不放,因为它不需要了,我们不理解,因为他们花了2个星期决定上限通风建筑监管要求因此转换不能继续。现在我的问题是。可以不把任何天花板通风?我们有一个窗口在这个房间和一个套间器我希望粉丝。有什么方法比把天花板发泄吗?
6回答MyBuilder转换专家
最佳答案
纽约•2009年1月25日以来的成员•6工作,100%积极的反馈
可以适合通风口底或筋膜两边的屋顶提供交叉通风这些都是复古的合适所以的问题与holesaw钻孔或发泄,或者作为一个车库如果天花板没有登上钻两个20毫米孔托梁两端提供正确搁栅之间的交叉通风,让空气流通然后继续您的项目假设隔热和隔汽层已经进行了讨论。
回答2019年11月13日
Kingsteignton•自2019年4月29日•41工作,100%积极的反馈
伸缩通风口需要安装celatex的顶部和底部之间的成品地板托梁的两端
回答2019年11月13日
Holcombe Radstock•2019年11月11日以来的成员•2工作,100%积极的反馈
嗨。我认为你有我们称之为冷屋顶平台这意味着你没有绝缘玻璃屋顶下外面的屋顶。因此你必须隔离在里面你的屋顶屋顶椽子之间。通常我们使用100毫米叫做celutex固体绝缘,你必须留下一个50毫米以上气隙绝缘是发泄在底/招牌到您现有的屋顶。希望你有150毫米椽子如果不是你将不得不板条椽子得到合适的深度。希望这是有道理的,我一直的帮助。
回答2019年11月13日
你好如果你有塑料招牌板你可以钻70毫米孔在空气和覆盖白色帽子相同的如果你有木制的
回答2019年11月13日
Newent•2012年7月26日以来的成员•21工作,100%积极的反馈
如果车库被转化成我假定它是用作居住面积/房间吗?
帮助我了解更多之前回复你的问题通过更新你的问题如下:
这是作为居室的用途吗?
凝结,当发生在哪里?
是什么构成/建设新的屋顶吗?
更新你的问题,我将得到一个警报和可以给你一个好的答案/解决方案....
问候
画了
回答2019年11月13日
东兰开夏郡•2009年11月12日以来的成员•157年工作,100%积极的反馈
你说建筑法规要求你“把通风通过避免潮湿的天花板和提供空气循环室”。
有可能(但不是无关的)两个问题:1。与通风屋顶空间的屋顶结构,以避免冷凝和2。确保合适的居室内空气质量
建立规则的要求水平的提高保温在努力减少能源消耗,这可以影响通风,所以这里的规则被更新
看着上面的两个问题分别:
1。平屋顶,绝缘可以放置在甲板(冷屋顶甲板)或以上(温暖的屋顶甲板)
有风险的凝结与冷屋顶甲板(他们不推荐在英国的气候),所以需要适当的通风。这不是温暖的甲板
也许这一直困惑的原因与屋顶的问题即是否甲板施工一直是冷还是暖呢?
2。提供空气循环房间——检查员说,目前的安排是不够的?通常,这些都是在设计阶段和提交的建筑控制批准
在任何情况下,屋顶通风可以创建其他问题。如果你现有的系统中提取的风扇是不够的,它可能会被引入Passivent或补充,如果成本允许,你可以考虑一个替代热固流风机的运行成本低和节能控制和显著的相比。这种类型的风扇不是建筑物内规则但它属于BS5250守则的建议控制建筑物内的冷凝和用于社会住房
回答2019年12月16日
相关问题
- 我真的必须采取我的阁楼转换上限就检查下通风15毫米差距瓷砖吗?
我卖我的房子,有一个阁楼转换。屋顶没有underfelt(1940年半),但屋顶阁楼……
- 车库转换——车库转换专业,一般施工或项目管理我自己?
早上好。我想把我的单车库改造成一个“冷静”的房间。后面的车库引导到一个扩展……
- 车库转换、墙壁或天花板吗?
你好,我把我的车库改造成一个房间玩。我用纤维板PL4000董事会墙但想检查如果是……
- 车库的一部分转化为一个实用的房间