问这种

屋面

承包商安装新公寓屋顶上面淋浴房和厨房没有绝缘的扩展

我最近有两个平屋顶3层焚烧沥青系统所取代。承包商主管交易员在NRC的方案。
车库已经完全接下来。虽然我有一些小问题外部铁甲工和渲染受损,没有好,它似乎不坏我没有经验的眼睛。

但是,我很担心厨房/淋浴房大约4 x 3.5的平屋顶。安装后第一次雨(5月下旬),我发现了一个糟糕的泄漏,穿过锅炉烟道内部边缘进了厨房。我想干用布料吸收水腔的边缘在石膏板天花板但是第二天天花板灯不能工作虽然布线干涸的时候,第二天又出现在。承包商出来,说一个胶密封工作没有那么添加一块更大的感觉在烟道和封闭的区域。我注意到一些集中在一个领域,他说这只是因为董事会下面有点不平衡。我没有另一个泄漏。

然而,在研究泄漏等,我发现一个新的国内平屋顶需要绝缘电流标准/建筑规则,与承包商通知他们的协会完成这样的工作,他们会通知理事会的工作符合L一部分。

当我提出这个,他否认绝缘是必要的或建筑物需要规则的通知,所以没有新的屋顶将得到通知。我还提出了与伴侣说,他认为必须有绝缘了。然而,三分之二的董事会所取代,它一定很明显,没有。(旧屋顶建于1975年)。我还可以看到通过天花板没有绝缘的浅腔。然后他说我应该告诉他们需要绝缘,当然我的回答是,作为主管交易员我依赖他们知道工作条例。

所以我有一个昂贵的新屋顶,这并不符合建筑规则可能存在一个问题,当我来卖。我也立即有池,及时将影响屋顶的长寿. .当然,缺乏绝缘将影响该地区的温暖。

可取之处是,我还没有实际支付的发票。他们问我想要他们做什么,和尽快提供出来。但是我该怎么问呢?我现在知道,这应该是重做温暖的屋顶,在托梁不是足够大去做适当的冷屋顶保温。

他们没有报价或给一个选项,但是我认为报价能给我一份合适的工作。

4的答案从MyBuilder盖屋顶

最佳答案

它是强制性的,从2010年10月,你需要建立规则的签署任何屋顶工作,如果超过25%的屋顶覆盖
绝缘应该安装到当前规则的270毫米,平屋顶可以是冷还是暖的屋顶
尽管有规则有一点给予和获得根据梁的深度仍允许多少绝缘和使一个通风的气隙,
尽管是在10年仍有很多商人忽视他们建立规则的最多只有几百英镑的最大费用可以衬托支持绝缘。
报价应包括什么做你的屋顶包括绝缘是否升级
祝你好运亚历克斯

2020 - 06 - 21 - t10:00:05 + 01:00

回答21日6月2020年

的其中一个事情说实话各主管公司知道规则和目前的标准,但一些规则尤其是关于安装日晒抬高了价格进一步大规模和9/10客户不想要这个费用,此外建筑控制进一步涉及成本。

大多数公司天真地以为客户不想支付大量费用我也全部进入这个天真我相信大多数在这个平台上。

如果你觉得房间冷你应该要求安装日晒当前海军学校规则,你可能会说他们应该提供,但作为一个企业你不想看起来像你想让顾客花了越来越多的它是一个道德的事情不是每个人都好,可以承受一切大多数人拿出贷款和动用退休储蓄等。

至于池在屋顶上如果当他们引用他们说屋顶游泳池和你回答没有/我不知道和他们看不到目前池我不认为你能承担他们应该检查是否有轻微的下降,但很多公司会在看这个。

我如果我取代了甲板通常总是安装水垢,确保足够的下降我很肛门池,因为它会导致早期失效的屋顶。

至于知道这是支付其余的发票到你决定有一个道德论点我们在困难时期中小企业举步维艰,敲了一份工作可能敲效果与工人不付供应商不付,在极端让人们如破产。

如果你打算卖掉房子我不认为它会造成任何重大问题没有通过构建规则很多人不去海军学校规则等,只要它看起来像一个好的体面的工作已经完成,如果不被购房者标记报告不应该有一个戏剧如果你真的倒霉你可能虽然总有这种风险。

你应该做你的研究之前完成工作,这样你有一半知道发生了什么之前继续指责双方在于我的选择。

问候
弗兰基
BT屋面服务

2020 - 06 - 20 - t22:00:03 + 01:00

回答20日6月2020年

你好,如果你已经有了建筑的图纸做他们必须说在屋顶上所需的绝缘的厚度
盖屋顶的人应该告诉你把屋顶上的绝缘。在他的报价将屋顶说他要做些什么你仍然可以把屋顶上的绝缘配件到现有屋顶然后把2层/顶部

2020 - 06 - 22 - t18:05:02 + 01:00

回答22日6月2020年

如果建筑规则建设的时候就应该被签署为绝缘。
屋顶上剥离的承包商应该没有任何解释和为你提供一个额外的。
他不会知道,直到剥离。

2020 - 06 - 29 - t19:00:03 + 01:00

回答29日6月2020年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价