问这种

如何连接36 v节日灯和户外电气盒的变压器插头吗?

我最近买了两个字符串(4.5米)的接入低压(36 v)节日灯(IP44额定)我们的花园凉亭,5米电缆以变压器插头。现在我想将它们连接到电源,而无需运行电缆通过一个开放的窗口以插头在电源插座。

我有一个电箱安装到外墙上。实际上有两个箱子旁边,一个黑色,一个灰色透明的前面。从后者厚厚的电缆沿着花园周边附近的水特性。有人告诉我这些箱子是RCD之一,曾被添加作为室内保险丝板没有功能需要保护。

我的选择是什么?可以安装在户外防水电源插座吗?或可以被硬连接到现有的电箱以某种方式(如通过添加一个变压器框)?如果是这样,可以防水灯的开关(目前不存在)被添加到电缆能够打开/关闭容易当外面?

另一件事困扰着我的灯泡无法取代的意义任何复杂的安装可能会浪费钱的故障时,产品必须被丢弃和取代。

也许是更好买高压装饰灯光相反,那些似乎便宜,直接接入?我真的不知道哪个电压系统更适合我的目的?任何建议吗?

从MyBuilder电工2答案

最佳答案

嗨米甲。本质上你可以做以上的但这是一个了解设置的问题。额外的低压灯你购买了本质安全使用外,在36 v,和IP44也需要进入保护。他们是最有可能导致这些非常长寿,一般10000小时,所以取而代之是一个长期的问题。他们不需要30 ma RCD保护。棘手的部分是他们有一个模压36 v适配器插头插座。这些太笨重,允许皮瓣在室外套接字关闭时插入IP等级无法维持。一个选择是换上一IP44额定36 v型适配器电源,可以硬连线13标准插头,将允许外部套接字的皮瓣关闭。也可能是固定的,不受天气影响的融合连接单元外墙上。然而,这两个选项给你一个方便的方式切换或关闭。因此,另外,使用适当的连接和适应性强的框将允许引入开关在房子里面,还是在藤架,让你打开开关,然后在一个更方便的方式。 230V versions don't require an adapter, but would require a 30mA RCD, and can be directly wired in to a suitable power supply and readily wired through switches. A third option is to incorporate remote control smart switches in to the set up where the lights are controlled from a keyfob or similar. The smart controllers are hidden inside weatherproof boxes. Easy to do but adds to the cost. Burying the wires out of sight on route to the pergola is also something that needs consideration but is easily achieved using cable suited for that or conduit/ ducts to enclose it. All very achievable. I hope this gives you some clarification. Good luck, Roy

2020 - 07 - 04 - t12:35:02 + 01:00

回答2020年7月4日

短暂而甜蜜的。
在我的建设者和发布工作要求报价。
只有一个网站访问可以准确回答你的任何查询。

2020 - 07 - 04 - t13:15:02 + 01:00

回答2020年7月4日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价