Hi所有

六年前我们搬进我们的产业, 调查突出显示现有保护馆需要替换(wooden,
很明显,我们将这个因素乘以房价 并略为便宜 以使我们能够替换它

本地fiter(FENSA认证-Yes我知道这只是窗外工作, 但他广告装饰器并广受当地许多人推荐)来推荐替换框架和房顶-他说矮墙可以保留,
设计UPVC框架时自打玻璃顶部,12个月前完全正常,当时我们注意到框架的一面稍微从墙上移出2cm左右,从上半面移出2cm左右。
雨中没有漏水 外表清晰可见自发现是否有进一步运动以来,我每周都测量过这一点,但还没有进一步运动

本周我注意到 上方其余框架看起来 略微跨过保护馆尾部, 即像下方一样, 框架直立, 但是当你垂直向上看时, 从中间向上看它像向右偏转(向向向向向向向向向向向向墙转)。原因何在
或楼顶重但正如我所说,它持续了6年,所以我努力理解为什么我们仅仅在过去12个月里看到问题
我本想让Fitter回来 可不幸的是我们发现他最近去世

下个月左右我们想把房子上市 现在我们注意到这一点 我们显然关心

MyBuilder服务器安装者回答

最佳回答

听上去像谁混凝土基点 并不够大 并缓慢下沉

2020-09-04T17:55:11+01:00

2020年9月4日回复

增权基础可能不够强和公正解决

2020-09-04T17:55:16+01:00

2020年9月4日回复

基点可能是原因之一, if it is then你会看到其他表示方式表示这一点。 可能只是玻璃顶太重, 以至于像修补物和他使用的任何密封物一样变质.

2020-09-04T17:55:18+01:00

2020年9月4日回复

听上去像玻璃顶太重 并需要搭接栏 保持结构声音希望这有帮助

2020-09-04T17:55:19+01:00