问这种

中央供暖系统

响亮的轰鸣震动噪音在逻辑结合c30锅炉

锅炉安装不到一年前,在4周以上噪音开始(2020年2月)理想工程师出来取代煤气阀,不到半个小时之后,他离开噪音再次开始,一周后他更换泵,现在在上周开始再次使用加热噪音开始理想工程师昨天出来了,说这是与冷凝管吗?
这听起来是不是正确的这个问题谢谢提前吗

更新是冷凝管,腹部的管子重新定位管固定的问题,谢谢你所有的回放和建议表示赞赏

5个答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

橡胶在烟道弯头不正确

2020 - 12 - 13 - t16:52:31 + 0

回答2020年12月13日

检查密封插座上的锅炉内的烟筒,试图打击空气进入冷凝管检查不阻塞,但这肯定会是一个问题与密封烟筒

2020 - 12 - 13 - t16:52:24 + 0

回答2020年12月13日

嗨,这听起来更像是困空气系统中机械故障。

2020 - 12 - 13 - t16:52:29 + 0

回答2020年12月13日

很可能是橡胶连接器从烟道组装到冷凝阱不正确。
我也可以阻止冷凝液出口管道。如果管道阻塞或阻塞下水道的出口受到水冷凝将建立烟道组装和一声冒泡轰鸣会听到风扇运行时它将通过收集到的气体吹水。
检查冷凝水管工作是免费的和明确的。如果这是不可能的气体注册安全工程师将能够暂时从锅炉运行一个新的管进桶里。如果锅炉噪声自由与原有管道进入桶管是过错。

2020 - 12 - 13 - t16:52:16 + 0

回答2020年12月13日

肮脏的注射器,我是一个理想的工程师

2021 - 07 - 05 - t07:50:03 + 01:00

回答5日2021年7月

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题