问这种

管道

冷水供应一直在平的

你好,我住在二楼平面与周围冷水持续了一个小时左右又突然回来…我不知道如果有一个连接,但经常似乎这样做当我使用洗衣机!
我已经要求我的邻居在公寓旁边和下面我但是他们没有问题…我有咨询水管工但他很困惑!
我试过把水龙头打开与关闭都无济于事…
我有两个龙头,一个在浴室以及水表&我在柜子外面一个前门…
我还检查自来水公司和他们没有问题在我住的地方!
任何建议都是非常受欢迎的!

4从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

很可能是开关没有打开完全即使你完全打开水龙头里面不是完全开放或如果你有个人光电隔离器在所有你的给水管道阀门没有打开完全在carehome同样的问题我做维护,这是一个闸阀不能完全开放内部更换阀门呃转眼间排序

2021 - 06 - 18 - t08:35:02 + 01:00

回答18日6月2021年

在我听来就像你有一个共同的主要冷或堵塞。如果你有一个共同的主要的压力可能会降低在高峰时期使用,如1日的早晨,或当人们下班回家在晚上淋浴等。这是您的水供应商责任,必须提供你的财产至少1条压力,这可以从开发或测试主本身。堵塞主要可能是石头或异物。在过去我甚至发现6“钉挡住了停止挖掘。你需要有人来测试压力和调查。

2021 - 06 - 29 - t17:27:53 + 01:00

回答29日6月2021年

你好,可能你的邻居已经安装了一个泵电源,在影响减少水流时使用。

2021 - 06 - 18 - t08:35:02 + 01:00

回答18日6月2021年

你有减压阀安装在电源冷水供应吗?他们可能会导致一些问题。

2021 - 06 - 19 - t17:30:03 + 01:00

回答19日6月2021年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价