问这种
防潮
天井水平与dpc
我们想把我们的露台加装法式落地门。这是与DPC的水平,在空气砖之上。
有人告诉我,沿着房子的墙壁开一条aco排水道就足够了。排水管和墙壁之间有一个小空间。
1.这是可接受的吗?
2.如果是这样,我需要在墙壁和aco排水管之间留下什么空间?
3.我需要把潜望镜空气砖放进去吗这样他们就不会被堵了?
谢谢
来自MyBuilder防潮专家的4个答案
最佳答案
Castlewellan•2018年10月25日成为会员•15工作,93%积极的反馈
你好吗,是的,你要做的很好。但是不要在墙壁和排水管之间留下空间,只要把它紧紧贴紧墙壁,并确保排水管的盖子略微远离房子。背后的通风口沿着下水道应该被删除,和新建成的通风口安装无论你可以如果你不能发泄,空白从相同的墙可以把管道从另一堵墙在空虚和一个符合管道的发泄,你可以安装在另一堵墙,就确保你的通风口都远高于地面你应该尝试150毫米但没有任何低于100毫米以上
2021年10月19日回答
如此多的潮湿问题是由翻新实践引起的,我在这个方法上是谨慎的。这就是为什么DPC水平以下150mm被认为是好的做法的原因。潜望镜通风口可以在引入木材地板的空气量中充分工作,但并不是所有的干预措施都是实际的或确实足够的。
2021年10月19日回答
对于将露台的高度提高到DPC之上总是有一些困惑。
安装aco排水管绝对没有任何用处;DPC是用来防止毛细水分子而不是雨水!
任何接触到DPC上方墙壁的东西都会导致桥接潮湿,除非你将外部剥离回DPC下方和最终露台上方的砖块上。防水渲染外露砖;这样你就可以把露台搬到墙边了。
空气砖不能封闭,它们可以在外面的一个或多个砖层上,同时保持通往地下空间的通道。
2021年11月4日回答
相关问题
- 天井向屋后倾斜,排水通道1砖低于DPC和水平与空气砖
我有一辆70年代的半挂车,花园的斜坡一直延伸到屋后。所有的地板都是悬挂的木材。我买它的时候……
- DPC层与混凝土露台
我们十月份搬进了我们的房子。我发现这很有压力,因为每当有人来打扫房子的时候……
- 新的庭院水平与dpc
嗨,我正在完成新的露台,看起来它将与dpc平齐。他们还没有制定…
- 天井水平与DPC