问这种
浴室配件
拟合是bathframe标准实践新浴的时候?
我最近有一个完整的浴室refurb和大部分的工作似乎是一个很高的标准,我很高兴,付出了健康。
然而,一个月后我已经泄漏的浴穿过天花板下面。
这是由于脱离了浴缸的硅酮密封胶。这是wall-side的沐浴,你会把你的手来降低自己洗澡差不多。他们已经重新封闭浴缸里。
他们说发生这种情况的原因是浴缸的一侧是“脆弱”,推下来,分开了密封胶时的浴。
然而,我买了一个额外的强烈的压克力浴缸花费更多的避免这个问题放在第一位。所以我问下面浴是什么,是否有任何木制支持和支持浴缸里。——我一直认为是常态,当你洗澡面板安装。浴后的木框架结构面板。
但他表示,没有任何木制框架或支持和“把”。
很明显,这将导致问题将来因为丙烯酸不受支持,任何合理的体重将吗?
我使用的钳工是当地一位著名的健康的文章在Facebook上他的工作和一个好名字,好后。和价格不便宜!(£2400)拟合和劳动力。小浴室。
是一个木制框架/浴框架标准实践,这需要尽快做来避免进一步的问题吗?
谢谢提前
5个答案MyBuilder浴室装配工
最佳答案
罗姆福德•2017年6月8日以来的成员•6工作,100%积极的反馈
你好安德鲁简短的回答是是的,你需要一个框架现在很标准的做法,以确保浴缸支持正确和不低浴了. .的浴室应该填补剩下硅/乳香和晚上的时候停止,所有最好的
回答2021年10月25日
埃德蒙顿•2020年6月12日以来的成员•2工作,0%积极的反馈
不幸的是,有时建筑商偷工减料。他们认为轴承壁多到足以支撑结构,和他们忘记非承重墙体做添加强度的结构,因为他们持有的体重和支持结构通过负载分布在整个房子。建筑师有结构工程师做的计算负荷,因此如果钉或结构损坏必须更换或构建因为这是它没有支持的情况下。如果builder忽视for-seen的严重性不支持……他们将有更多的问题,因为你必须保证你的工艺,因为它作为一个构建器来定义你是谁。我给你的建议是,他们必须把支持因为房子,人总是人,有时候我们可能无意中击中它,问题永远不会改变,除非你采取行动,解决问题。记住下面泄漏将喜欢和水是下面的最坏的敌人可能腐烂的一切直到其修复。如果没有,我们将看到水从漏和水分的影响。如果你有良好的支持,那么你永远不会有问题与水下面。
回答2021年11月3日
背后的框架你看到大多数浴板通常只是浴板附着。我想说,95%的浴室我翻新没有支持靠墙的一边的浴。我个人螺丝一个板条在墙上来支持浴缸的边缘
回答2021年10月27日
如果浴缸安装正确,不需要一个框架。外面的边缘需要一个框架支持,支持浴面板。一些装满水硅胶。我只会作为一项预防措施。它不应该泄漏这么快。
回答2021年11月4日
Droxford•2010年12月18日以来的成员•26工作,100%积极的反馈
很多讨论的“惯例”在上面的答案……一堆废话什么。浴室装配工首先知道一件事:如果他们不正常工作,会失败,会有泄漏。有许多不同的方式来解决这个问题,他们已经在前面提到的答案……但在浴缸淋浴可能是最难解决的一个。我个人浴固定在墙上,考虑到我搞砸到砌筑或pre-battened分区/石膏板墙。95%的框架提供洗澡不适合目的,即使你做了正确的事情通过购买一个额外的刚性浴,他们仍然没有flex免费的,它应该是假设你每次进出浴缸,运动会降低硅酮联合。
当你学到了一种困难的方法,即只因为某人有facebook页面,他们可能不是固定的工作,以下是我的建议:
如果你可以得到好的访问下面的浴对后墙,放入一些额外的木材支持,试图减少运动在未来……有一些方法可以做到这一点,但你要提供尽可能多的支持尽可能多的优势(在写作很难描述,但它更像是一个木匠工作公平)。
清理所有的旧硅胶尽可以(除有硅胶贴),给后面的边缘浴好砂提高的关键,然后确保高质量硅胶重新应用(£6 - 7每管代替通常的£1管垃圾。是的,不论真假,填补浴的修整和把它治愈之前至少一夜之间,或者24小时如果特别深珠硅胶…
回答2022年1月28日
相关问题
- 这是一个法律要求themostat配备了一个房间新锅炉/加热系统吗?
去年夏天,我们有一个完整的refurb我们刚买了房子。这包括替换旧锅炉,我们现在有一个结合……
- 有3个反相器,可以管理一个可能的输出60.000瓦特的日光浴店吗?
我知道我们可以改变电源通过能源公司但这是被引用为一套6周最低等,宁愿……
- 新锅炉——我可以有一个新的锅炉安装如果有一个小的气体泄漏?
你好,问题——我可以有一个新的锅炉安装是否有“小漏气”,但在允许下降吗?…
- 史密斯有呼叫收费一个锁,和开发人员在新构建的合同吗?
我最近买了一个新的构建属性。我住在财产大约两个星期。当我演示,我做斗争……