问这种

淋浴跳闸断路器在rcd大约5到15分钟淋浴后使用。

你好,需要帮助,在我的RCD连接电源断路器淋浴单位使用后不久就使脱扣。大约5到15分钟淋浴后使用和关闭。淋浴正在运行的时间似乎没有影响断路器的结果被绊倒我的恢复。
短,错误的RCD,错误的断路器,糟糕的地球。没有有线电视吗?

回答执事电气服务,与所有的电源的一个相当新的RCD,插座,灯、淋浴、炊具等……奇怪的是tho RCD的淋浴从第二个黑色小RCD然后去洗澡。

谢谢执事电气服务,我得到银行假日后的电工。建议表示赞赏。我知道我的基础连接在而言,但这上面现在我的薪酬等级。

从MyBuilder电工2答案

最佳答案

谁知道呢。这将需要一个电工来诊断与测试设备。远程不可能这样做。当你说RCD & MCB你肯定这不是一个银行分理处吗?
我的编辑…。所以你有2 rcd在淋浴吗?如果这可能就是问题所在。一个MCB将旅行在过载,RCD旅行居住的接地故障或中性的。它感觉不平衡和旅行。谁安装需要回来,有一些不太对。非常怀疑如果RCD本身,而是一个斜坡测试检查脱扣时间可以证明它是或不是。

2022 - 04 - 28 - t14:15:02 + 01:00

回答2022年4月28日

与电动淋浴需要按电工。
你不应该2 rcd系列如果他们都认为30 ma但我怀疑的问题。
如果你的电淋浴有泄漏,这也许可以解释延迟,但最终必须有人出来和测试每个电路的绝缘RCD隔离故障。洗澡的时候可能只是提供错误地方的权力。
最好的运气。

2022 - 05 - 27 t15:50:06 + 01:00

回答2022年5月27日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价