问这种
屋面
错误的方式在筋膜发泄
我们有新的upvc三重玻璃窗、upvc筋膜和一些进入挑檐底面安装2021年2月。遭受不好的凝结问题由于explairs吹湿空气直接进入阁楼,旧管装满水的工作了。我们安装阁楼觉得通风口在阁楼内,固定破碎的屋脊瓦。买了一个除湿机。认为希望被固定的问题。我们有一个炎热的夏天,以为至少会变干。但是几个寒冷的晚上我们的窗户都湿了。盖屋顶的人此前表示,在筋膜通风口安装错误的相反,会导致正在进行的问题。任何建议将不胜感激在我凝结专家。谢谢你!
2回答MyBuilder盖屋顶
最佳答案
我认为你“坏凝结”在你的阁楼的斜屋顶。这种性质的阁楼应该自然交叉通风。这意味着,在屋檐和屋脊发泄渠道。这将有助于缓解潮湿的空气在你的阁楼可以恶化感到衬底,在最坏的情况导致木材腐烂。
我认为你有一个浴缸/淋浴房机械器系统。天花板抽风机必须靠近外墙,因为你在阁楼的flexi-pipe应该长度不超过1.5米,以确保它有一个有效的排出到外部。flexi-pipe必须绝缘,防止热空气冷凝。flexi-pipe也必须在一个倾斜的角度外,如果在flexi-pipe凝结并形成,它跑下斜坡和排放通过出口烤位于外部底。
解决水新三玻璃窗的通常是到一个平衡的组合通风和潮湿的空气。这种类型的冷凝通常由居住者使用即引起的。、干燥衣服散热器与windows关闭。你可以试试离开加热开启,以较低的设置,与windows微微张开,足以让室内空气流通,减少表面凝结的可能性。
希望这个有帮助。
回答2022年10月5日
Abergavenny•2015年4月30日以来的成员•26工作,100%积极的反馈
不认为拟合分错了会让这大的差别
在确定门是正确发泄法西斯和山脊
可能适合一个积极的气泵
还房子的窗户需要风口安装
回答2022年9月27日
相关问题
- 我应该担心如何木材托梁和一个新的扩展感人的地板下面的墙dpc吗?
我拥有一个单层扩展(大约4 m x 5.8 m)。构建器插入空气砖和dpc过高这意味着……
- 瓷砖浴室窗口- pvc窗台可以删除/瓷砖吗?
嗨,另一个窗口的问题请:)可以位于windowboard被切断冲墙和瓦?这……
- 阻止通气孔,在空心墙潮湿吗?
我希望你能帮忙!我住在顶楼的一半公寓建于50年代。建筑空腔墙和窗户…
- upvc门锁是错误的。
我有一个upvc向外打开前门,multilock。目前设有回到前面里面在做什么…