问这种

中央供暖系统

响亮的暖气

我们有一个新的中央供暖系统安装在两年前。更换一个管空调系统从锅炉拉德是从头开始做的。70年代我们有四个床,半独立财产。锅炉是一个伍斯特博世greenstar。一切都似乎工作好和效率。
我唯一的问题是,系统很大声。无论我做什么来平衡我能听到水流的拉德。这不是一个冒泡的声音或震动只是一个声音流的水。白天没那么糟糕,只是背景噪音,但清晨的响声足以把孩子吵醒。
这是正常的吗?
这可能会导致什么?
有解决吗?

谢谢。

4答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

你好,
简单的答案是不,你不应该听到流,响声足以唤醒孩子们!
你告诉我们,平衡的散热器,但问题是你做了吗?即当我们平衡系统做返回阀(lockshields)而不是流阀或和定期的这些感动,是不正确的。这可能是一个噪音的原因如果阀门被关闭导致限制流和噪音。
泵设置为速度是多少?如果设置为高这可能导致噪音问题,这听起来不像空气系统,你在说什么,锅炉下的隔离阀全开吗?
是上面的管道表面工作即裙板,在地板上或从上面滴?如果高于或低于地板安装时管道绝缘?绝缘会噪音在平息下来的操作。
对不起问如此多的问题,有很多的东西可以引起这个问题所以我想让你在可能的方向的原因。
最后的压力显示锅炉是什么?这将是一个封闭的系统,这可能是一个可能的问题也(低或高)
希望这能给你看的东西来解决你的问题。
谢谢

2022 - 11 - 10 - t13:05:02 + 0

回答2022年11月10日

嗨,尼克

这听起来就像一个噩梦
我个人我要么建议也许管道振动太过于是由于没有足够的管支架或其他op会钻到木材或墙壁等他们可能不钻洞足够大,所以当你的暖气管道将扩大创建一个奇怪的声音!有太多的事情可以是很难说我的建议是安排一个水管工/供暖工程师出来属性和诊断问题。

2022 - 11 - 10 - t14:00:03 + 0

回答2022年11月10日

实际上你的更好的平衡从和适当的阀门(imi,德雷顿等)
但是没有你不该听到水在某处的限制

2022 - 12 - 05 - t16:30:03 + 0

回答2022年12月5日

泵的速度肯定是一个因素,然而这并不总是可调。如果系统已经正确平衡lockshields,如果有一个接近锅炉说半关闭被关闭,那么它将声通过散热器。另一个关键问题是,系统噪声将增加和自动关闭,除非你有一个调节泵,减缓了流动阻力(即关闭和富)。8或10毫米管也更大。他们喜欢8 - 10毫米管我住的地方。我个人使用最小管15毫米的大小。

2022 - 12 - 08 - t20:15:02 + 0

回答2022年12月8日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题