问问商人
气体工作
无加热巢
我派了一个工程师去检修冷凝管堵塞,并仔细检查了一切是否正常,我的暖气需要一段时间才能打开,但工作了很短的时间。
我家没有暖气,但热水可以。
我重置了所有的设备,没有变化。当我呼叫加热时,加热链接点击,但锅炉没有任何反应。
有可能绕过巢系统来加热吗?
我已经出来的工程师适合eph cp4可编程射频恒温器和接收器。如果他必须取出鸟巢,他的控制是否能与维斯曼组合锅炉兼容?
stacie14007
2022 - 12 - 17日0 - t12:05:12 +
来自MyBuilder气体工程师的4个答案
最佳答案
174467
2022 - 12 - 18岁t10:20:03 + 0
如果他是一个体面的工程师,他会检查240v的锅炉开关是否通电,或者区域阀门是否通电。如果他得到240v,问题就不是巢了。这将是电机在区域阀或锅炉内的问题(如果它是一个组合)
2022年12月18日
就像
0
Cullompton•自2021年11月29日起成为成员•12工作,100%积极的反馈
174541
2022 - 12 - 19 t20:05:02 + 0
当锅炉需要加热时,你的工程师应该检查热链是否在锅炉的开关上供电。如果是,而锅炉没有着火,可能是锅炉PCB的问题,而不是巢的问题。但是,如果Nest出现故障,EPH cp4与大多数锅炉兼容。
希望这能有所帮助。
回答19 Dec 2022
就像
0
相关问题
- 暖地暖。我注意到一半的地板没有暖气!我刚刚测试了阻力,16米长的垫子没有显示阻力!!怎么会这样,为什么?
我安装了两个150W/m2的垫子(一个20米长,另一个16米长),超过6毫米的绝缘板。灵活的铺装…
- BG WR1没有闪光,所以没有加热
将无线恒温器调高,要求加热,但散热器打开。水来了,水泵开了。看来有……
- 在没有中央供暖系统的情况下安装地暖
大家好,我们要买一套公寓,没有燃气集中供暖,也没有燃气连接,有电暖气片…
- 锅炉工作,但没有集中供暖
我的锅炉似乎在工作(听起来它一直在做,并且正在正确地生产热水),但我的散热器都没有…