问这种

我需要做多少工作是令人满意的

为了满足我的家保险公司,我最近有一个NICEIC检查我最近买了房子(我将住在租来的),得出的结论是,安装的条件是“不满意”。保险公司需要“令人满意的”。房地产是一个老房子,我将恢复在未来2年,将包括一个完整的连接一旦所有改变和贴,等已经完成。我能理解大部分的点突出的检验报告并与他们中的大多数没有问题,除了2(这恰好是最昂贵的解决!)。

首先,楼上和楼下布线电路都指出没有接地线(这是一个老房子…)和引用承包商进行检查包括条款重新连接,特别是“重新连接照明电路(点对点发现)为了提供接地导体IEE所需的规定”,在£1 k的成本。我的问题是,这是必要的;难道没有一个选项适合塑料照明装置和开关,或类2配件,在吗?没有金属backboxes。在我看来浪费现在重新连接,然后替换在未来2年…

其次,有一个评论部分K,并非所有电路是RCD保护。房子有一个相对现代消费单位(我相信)在2002年被安装(10 x mbcs、主接触器和一个RCCB)。80年30 ma RCCB,安装在消费单位,覆盖楼上和楼下的插座电源。承包商的估计引用以下工作:“供应,健康和连接现有的电路为发现新的17版RCD / MCB消费单位的要求,完成测试电气安装,包括新电脑生产认证细节根据现行版IEE法规”。我以为IEE法规没有回顾和消费单位只需要被替换如果安装被改变。这是正确的,还是我需要一个新的单位吗?再一次,我宁愿安装一个新的部门,当我连接!

感谢任何建议我是否被“了一程”!

除了在回应查询:对不起,我不清楚……众议院将扩展,天花板就会被替换,和许多的隔断墙将移动;只有这样贴,所以任何相当于1日修复工作必须重做。所以任何追逐的电线做重新连接将有用的只有很短的一段时间,等。不打算石膏/装修然后重新连接:-)

所以,总之,塑料/类2配件的意思是“令人满意的”但不受欢迎的?

9从MyBuilder电工回答

最佳答案

为了充分遵守BS7671:2008所有电路现在应该RCD保护所以消费者单位从2002年并不完全满足目前的2008的要求。不过这应该被列在你的报告为C3缺陷,这样不会让它在自己的不满意。

缺乏CPC(地线)照明是一个大问题,到目前为止,最好的选择是重新连接,尤其是之前你把钱花在抹和装饰!然而正如你所指出的,如果你想要,你可以适应塑料开关和天花板上的玫瑰,以确保它的安全,安装之后就意味着它是令人满意的,尽管它仍将在技术上不一致的规定。

我将字符形式建议把灯重新不过然后你可以忘记他们在接下来的30年。

2013 - 01 - 07 - t07:30:02 + 0

回答2013年1月7日

提供所有的测试进行了很好然后没有理由重新连接。按ESC指导一个简单的标签警告说,地球没有电路中出现x, y和z和类2配件只就足够了,并提供使用绝缘良好,所有电声音然后他们电路仍将通过一个满意的…的海报说它应该是一个C3 .....这是一个典型的火花危言耸听你价值1000 +的工作可能不需要在这一点上请您保险的人……

2013 - 03 - 23 - t14:40:05 + 0

回答2013年3月23日

嗨。我同意以上resposes照明需要重新连接符合当前海军学校规则,合理完成之前抹拯救分叉后两次追逐已经完成。然而,fuseboard听起来像一个fuseboard 16版,在这种情况下,如果有备用的方式留在RCD板技术的照明可以保护它和当前规则的遵守。

的另一种选择是把银行分理处non-RCD保护的fuseboard每个照明电路也很好但是他们昂贵的购买。总结你可能不需要一个新的fuseboard如果现有的舒适可以容纳2个新的电路。希望这可以帮助!

2013 - 01 - 07 - t18:05:01 + 0

回答2013年1月7日

你好,

你将需要一个共产党(地线)符合BS7671需要携带任何故障电流,可能坐在居住或中性还是否有错,如果任何金属部分成为生活和允许快速断开保护电缆免受点火的时候了。还需要额外的保护自己和他人的布线不是机械保护,或者安全深度,你不能错过它如果你钻一堵墙。(这就是为什么你需要RCD保护所有电路)这是额外的保护但RCD需要共产党(接地导线上班)

为什么现在你石膏墙吗?以后,重新连接吗?重新布线可能意味着你需要墙壁追逐和套接字下沉到新的高度在450和1200毫米地面高程符合建筑法规。

从三个不同的火花得到报价在你的区域。

编辑

回答即使你改变所有天花板玫瑰和开关塑料你不会遵守diy不知道,可能会改变一个开关或在未来灯具。唯一的方式得到一个令人满意的是连接电路。

2013 - 01 - 08 - t20:50:01 + 0

于2013年1月8日回答

我必须同意之前的海报只需要重新连接一次,做的时候开展其他工作
还评论没有被法律另有照明是垃圾的地球正如前面有人说他们不会提供贴纸适用于消费单位
肯定在任何EICR C3但不是全部重新连接

2013 - 05 - 21 - t09:30:02 + 01:00

回答2013年5月21日

如果你戈纳做然后做正确的rcd保护是必须的一个救生圈。
没有正确的地球系统rcd不会旅行,所以请很多你说的工作可能不是必需的,
我会得到一个注册电工,拳头的测试每一个电路
融合,从那里你可以看到需要关注,包括接地和结合,这将给你一个起点然后把成本重新连接或做需要做的事情符合规定。一旦工作完成,电工必须由法律问题认证和注册你的工作与当地建筑控制,确保他或她完全注册,检查注册然后电话说他们是谁
OPPERATOR确保它们(他们说他们是谁,我们有许多欺诈商人这些天,从不预先支付阶段和检查工作,

2020 - 10 - 11 - t17:15:02 + 01:00

于2020年10月11日回答

有遇到这个问题很多次我同意的响应从电气安全服务,此外我想补充,会有小点取代消费单位还没有重新布线光电路本身,这将给你带来麻烦的

2013 - 01 - 07 - t12:45:01 + 0

回答2013年1月7日

在这里只有c3作物没有地球和所有塑料配件是c3与消费者单位不一样强有力地危险,c3的火花都似乎想从你是公平的

2021 - 06 - 08 - t17:15:03 + 01:00

回答8日6月2021年

我同意所有的评论,想添加,你肯定不想上你的房子重新连接之前,除非你喜欢修补漏洞你全新的石膏。

2022 - 07 - 26 t07:25:06 + 01:00

回答2022年7月26日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题