问这种
管道
15毫米22毫米=损失流量?
我建立一个水龙头/我的浴室水龙头系统。
工作15毫米管道和管道内部,通过体面但没有伟大的巴喜结合锅炉。
目的是填补浴尽可能快。涉及任何淋浴。
我的意图是建立水龙头从22毫米的管道系统。
但是我担心22毫米管在最好的意义/更多的亲爱的给定系统的其余部分是15毫米的管道。
我知道比水压力流量是不同的,但如果系统的其余部分贯穿15毫米管然后到达我22毫米水龙头设置中,它将不仅在15毫米流量流吗?或者我可以得到更大的*流量* 22毫米,尽管它是由15毫米吗?
读一个非常复杂的物理问题的答案。但是现在我想明白了。
非常紧急,我需要很快开始建设。
谢谢。
user_mn5
2015 - 05 - 15 - t15:27:06 + 01:00
2回答MyBuilder水管工
最佳答案
40234年
2015 - 05 - 18 - t12:30:02 + 01:00
节省成本和使用15毫米,因为:
——提高流量通过22毫米,因为弯曲(和管道工程)摩擦阻力较低所以,除非这是一个非常长,柔韧的运行不会有进步。
- 22毫米管道工程持有更多的水,所以在热方面你将会有更多的房间临时水热来自前跑掉了。
——结合,流速越高,更少的热量可以转移到水所以即使22毫米的显著差异,你将失去一些流从冷端补偿。
回答2015年5月18日
就像
4
相关问题
- 会改变管尺寸改善流量?
我更新整个平面。去年有一个Vaillant ecotec pro 24锅炉安装。浴室和厕所的房间……
- 如何连接线程(3/8”15毫米到15毫米减速器)15毫米压缩接头?
你好,我购买了亚马逊出炉的欧洲配件,需要3/8”15毫米减速器安装。现在我有……
- 增加水流速与一个缓冲罐为了养活多个网点
你好,背景:我有5个卧室,3楼的房子,有两个淋浴,2个厨房,2个洗衣机和大约15拉德,所以…
- 15毫米管22毫米的必要吗?
我重新做一些管工作在我的公寓。寒冷的电源是15毫米铜,通过活塞和t恤去厨房……