问这种

管道

15毫米22毫米=损失流量?

我建立一个水龙头/我的浴室水龙头系统。

工作15毫米管道和管道内部,通过体面但没有伟大的巴喜结合锅炉。

目的是填补浴尽可能快。涉及任何淋浴。

我的意图是建立水龙头从22毫米的管道系统。

但是我担心22毫米管在最好的意义/更多的亲爱的给定系统的其余部分是15毫米的管道。

我知道比水压力流量是不同的,但如果系统的其余部分贯穿15毫米管然后到达我22毫米水龙头设置中,它将不仅在15毫米流量流吗?或者我可以得到更大的*流量* 22毫米,尽管它是由15毫米吗?

读一个非常复杂的物理问题的答案。但是现在我想明白了。

非常紧急,我需要很快开始建设。

谢谢。

2回答MyBuilder水管工

最佳答案

节省成本和使用15毫米,因为:
——提高流量通过22毫米,因为弯曲(和管道工程)摩擦阻力较低所以,除非这是一个非常长,柔韧的运行不会有进步。
- 22毫米管道工程持有更多的水,所以在热方面你将会有更多的房间临时水热来自前跑掉了。
——结合,流速越高,更少的热量可以转移到水所以即使22毫米的显著差异,你将失去一些流从冷端补偿。

2015 - 05 - 18 - t12:30:02 + 01:00

回答2015年5月18日

从你说的话,它不会有太大的差异在利用你做什么,这个问题听起来像你的锅炉。
结合锅炉都有不同流速的热水。有人说6 - 7 lts一分钟左右,有的超过17 ltr一分钟。
唯一的解决方案是更换锅炉并检查输入电源锅炉的压力。

希望这有助于

2015 - 05 - 18 - t12:30:02 + 01:00

回答2015年5月18日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价