问这种

管道

15毫米管22毫米的必要吗?

我重新做一些管工作在我的公寓。寒冷的电源是15毫米铜,通过活塞和T恤去厨房水槽,其他分支的15毫米计升级后T 22毫米铜为其运行的锅炉,和浴室。这是必要的吗?我想重新路由这管,想知道如果我可以这样做在15毫米或者将减少流量,即使输入管的工作是改变22前15毫米。

还有热!15毫米管结合锅炉的变化后22毫米几米,并提供浴室和回水槽。这一步22毫米做任何事情吗?前几米是15毫米如果我改变所有15毫米会好吗?还是洗澡要花很长的时间来填补由于电阻或什么吗?我想他们只是使用从旧罐系统管工作,但冷水供应升级我难住了。

编辑* vaillant冷凝联合锅炉
谢谢!

8从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

你可以改变这一切15毫米,没有问题。

2021 - 01 - 02 - t10:15:39 + 0

2021年1月2日回答

改变你的冷水供应的锅炉22毫米到15毫米不影响其性能的很多结合锅炉及锅炉系统是由15毫米连接(两个)我怀疑你有一个和我装很多公司我已经工作了,从未有过任何问题有15毫米管运行它们,但如果可能检查生产厂家的说明书,如果你有他们,因为它会说如果确实需要22毫米取决于距离。
也改变你的热进料15毫米将降低你的流量但如果你有一个结合锅炉一样不会影响它。

2021 - 01 - 02 - t10:15:42 + 0

2021年1月2日回答

历史上,热水来自坦克与饲料和膨胀罐在阁楼,所以HW水箱的热水管晾衣橱中大约一半酒吧的压力。如果你有一个结合锅炉给你近电源热水的压力(我的是三条,6 x系统锅炉)那么它真的不重要。保持22毫米在热水管。结合锅炉的压力只会让你的淋浴体验一个伟大的经验

2021 - 01 - 02 - t10:15:44 + 0

2021年1月2日回答

15毫米管很好

2021 - 01 - 02 - t10:15:45 + 0

2021年1月2日回答

如果它的结合和冷水管道压力然后15毫升,22日是热水流量到你的常规锅炉时,雾可能也有低压冷1次。除非你的结合是一个高流量结合

2021 - 01 - 02 - t10:15:47 + 0

2021年1月2日回答

你好,
你可以改变你的冷水供应锅炉15毫米,没事的。但是我会保持22毫米的浴室特别洗澡,因为这将增加水的流量,当你想要洗澡,让它填满一个适当的速度

2021 - 01 - 02 - t10:15:49 + 0

2021年1月2日回答

22毫米将增加流量即浴和盆地
所有浴室和盆地22毫米减少到15毫米

2021 - 01 - 02 - t19:45:02 + 0

2021年1月2日回答

结合锅炉安装之前,系统是开放的发泄。这种类型的系统热管总是22毫米为流大于可能提供15毫米。现在有一个联合的22毫米是没有必要的,但改变需要时间和资金成本。“这不会伤害。离开。”是大多数安装程序,的确,居民会说。

2021 - 01 - 02 - t17:25:03 + 0

2021年1月2日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价