问这种
电
电线应该追到多深墙吗?
有最低深度电线追逐在墙上?我们刚刚有一个完整的连接和开始装修,但通过石膏在电缆的地方来了,在某种程度上我可以阅读写作。其他部分我注意到盯着裂纹和脱落,石膏通过网络的传播是如此单薄,大概是因为它不是足够深。这是可接受的吗?他应该使用某种限制电缆吗?最好是如何纠正?他周四看这么打击他的任何信息,我们将不胜感激。
谢谢。
9从MyBuilder电工回答
最佳答案
嗨Cheesepie
你肯定电工应该使用某种容器如限制/管道。这个事实,你可以看到电线电缆机械保护不充分的证据。所有的电缆都应该被包含在钢导管或受30 ma RCD保护。如果这两个无法满足,则电缆应该安装至少50毫米(2)的表面。
2014年5月14日回答
应该有至少5毫米以上的电缆石膏的合理深度。
追逐需要陷入瘫痪,然后用PVA胶贴。
塑料盖和塑料椭圆形管道是可选的,但一个好主意。他们是为了保护电缆泥水匠镘刀。
纠正真的只有两个选择——脱脂整个墙或抽出电缆和追逐得深一些。
当心虽然有最大深度的追逐也不过是16%水平上运行和33%垂直运行。(一个普通煤渣砌块深度100毫米)
作为其恢复重建,我认为你是有保护,这将是必需的。
干杯
2014年5月14日回答
雷顿的秃鹰•2013年8月26日以来的成员•453年工作,100%积极的反馈
嗨他应该使用椭圆管或限制来保护电缆的不到50 mm在墙上,纠正这一点的最好方法是去做正确,将椭圆管或限制也必须rcd保护
2014年5月14日回答
所有的电缆都应该设置成墙至少50毫米深度如果不机械保护。如果它是不可能去追逐的墙深度电缆应设置足够深,然后金属覆盖可以覆盖它们,允许石膏覆盖。这种电缆也必须受30 ma RCD保护。
这是一个要求BS7671:2008,可以发现在74页的现场指导。
2014年5月14日回答
利兹•2013年3月11日以来的成员•6工作,100%积极的反馈
我会认为他发布了一个安装证书和报告建立控制,然后安装备份覆盖保险如果他不纠正错误,它会做免费的身体他注册。
2014年5月14日回答
南克罗伊登•2014年5月5日以来成员•10工作,80%积极的反馈
嗨
电缆definatelly石膏后不应该是可见的。他们应该至少25毫米(1)加工面。如果不是他们应该用塑料线槽(石膏),以避免开裂例如…任何人通过BS7671 17日版的布线规则应该知道
问候
2014年5月14日回答
BS7671:2008要求电缆不装在钢管和RCD保护不追逐埋的深度至少50毫米。如果电缆安装深度小于50毫米那么他们必须在钢管RCD保护或封闭的。
听起来像一个非常贫穷的工作,他可能不注册电工。是你6年担保,建立监管和电气测试证书的工作吗?——如果不是警钟应响你可能已经有了!
2014年5月14日回答
电缆埋在石膏应免受损害限制用金属或塑料盖或放置在管道,如果小于50毫米深30 ma RCD保护
2014年5月14日回答
你好,
通常只要你有电缆的电路保护和恢复,那么你只需要追逐他们方便你的泥水匠。但是你可以在进一步追和“限制”他们从机械设备提供保护。即有人钻个洞把架子上或绘画。
只要你的火花电路保护RCD然后符合监管明智。
然而。
任何体面的商人都知道,如果他们不追至少冲洗然后周围的石膏完整性是大大削弱。
所以我将他追在进一步和地点限制或镀锌管道在墙上。然后re-plaster。
重点是……“一个可怜的工作。”
不幸的是它可能只是到标准的工作而不是规定你可以拉他。
但是,除非他是一个牛仔(这是问题,因为这应该不会发生),他应该看到并纠正它。
有一个反面。
泥水匠没有做足够厚的脱脂。他们追逐在正确和张贴的工作是穷人吗?
对不起,可能使情绪,但其可能性,虽然如果是我,电缆将大约10毫米,封顶,总是安全的。
问候
约翰
2014年5月14日回答