你好,
我们的过程中添加一个单层扩展我们的房子。但建设者都有空心墙使用壁板连接两堵墙没有真正打开现有腔使新老腔连续的。没有防潮膜似乎已经被使用。
它似乎没有要求通过建立规则的但这是最好的/推荐的做法吗?
新墙现在在屋顶高度和木匠已经开始在屋顶椽子。
感激地接受任何建议。
6回答MyBuilder扩展生成器
最佳答案
Stannington•自2010年12月13日•77年工作,94%积极的反馈
如果我理解正确。没有必要公开现有腔了领带,简单,起动器酒吧是钻墙,你从那里开始。但是你需要一个stihl锯痕跑建筑腔和防水层。
希望解释道
回答2011年9月18日
切尔滕纳姆•自2008年10月29日•34工作,100%积极的反馈
他正确使用墙领带系统将在新老,然而建筑面积控制在我坚持的垂直联合切除,中央2新墙,盘形滚刀,然后插入一个垂直dpc,在追逐明确硅举行。
回答2011年9月18日
Wellingborough•2009年2月25日以来的成员•39工作,100%积极的反馈
嗨。
我相信,蛀牙必须是连续的,不间断的满足建筑规则。我肯定做到每次及其建筑监理员将检查的东西。
它可以使用墙再次首发,但最好练习牙现有的砖砌建筑将在新的砌砖,它看起来好多了,也允许您打开现有腔加入新。
关于防水膜,这应该被用在地板上然后重叠配合上层建筑前的防水层。同样,这是至关重要的,将被建筑监理员! !
也许是值得拥有的聊天和你的建设者,看他是否使用dpm,也不管你的当地的建筑规则需要一个不间断的腔。然后得到建筑检查员来检查,他是满意所有到目前为止在你一步也走不动了。
希望这个有帮助。
瑞克
回答2011年9月18日
你的构建器应该,至少,有切槽通过现有的墙和插入垂直DPC。理想情况下,他应该打开墙以确保连续的空腔。你师建设中指定笔记吗?没有DPC或腔的风险有一个潮湿的渗透。这是你应该builder,它表明缺乏关心和可能是一个指针指向草率从事的其他部分。还确保所有必需的建筑控制进行检查,或者你可能很难获得一个完成证书。
回答2011年9月18日
Ammanford•2009年7月15日以来成员•9工作,89%积极的反馈
通常可以不打开腔这可以削弱墙,只要你适合垂直潮湿的课程。
要做到这一点,你需要运行一个刀墙是空腔槽在潮湿的课程,如果你有任何问题或者你不开心你可以与建筑检查员检查他有没有帮助你,如果需要构建器。
希望这有助于
回答2011年9月18日