问这种
管道
淋浴/浴缸混合器水龙头的水太热
所以我的主要问题是,从淋浴/浴缸龙头(这是一个混合龙头/淋浴组合)出来的水太热了,不适合洗澡,最低48摄氏度。
以前我们使用淋浴龙头时,只需要把它调到最大温度,就可以洗个舒服的热水澡了,但现在有热水和冷水两种选择。
我找到的唯一解决办法是把水龙头刚好放在锅炉(Ravenheat combi锅炉)启动的位置,然后在我的膝盖上洗澡。奇怪的是,只要淋浴头(直接安装在水龙头上)不高于水龙头3英尺,就能产生可用的热水。
浴室的水槽上安装了一个水龙头,虽然热水同样热,但它可以产生不同的温度。
(不确定这是否是有用的信息,但冷水的流动明显比热水的流动慢。两者都是如此
我有一个锅炉工来拜访一个过期的服务,他(有点猜测)的建议是更换锅炉中的PCB。但我是否错误地认为,如果一个混合器水龙头是正常工作,那么它不能下降到PCB?
任何帮助表示赞赏。
来自MyBuilder水管工的2个答案
最佳答案
是的,我同意大卫的观点。听起来你的浴缸水龙头是水箱供水的,当锅炉换了之后,他们把冷水留给了水箱供水。这应该是断开的&由总管供应的冷。如果你不这么做,你就得换一个牛仔锅炉了。
检查你的屋顶水箱,看看它是否还在使用,关掉你的主旋塞,看看你的冷水浴龙头是否还能得到冷水。如果是这样,您还应该检查安装程序是否为气体安全或柯基注册,无论在锅炉更换时适用哪一种。如果这样的工程师在安装组合式锅炉时竟然如此堕落,忽略了如此基本的原理,我会觉得很不正常。
在没有检查安装的情况下,当然这都是猜测,但听起来很可能就是这样。如果是这样,那真是令人震惊。
2016年9月13日回答
相关问题
- 淋浴器没有放出足够的热水。
我最近买了一所新房子。这栋房子的阁楼里有一个组合式锅炉,浴室在一楼(在……
- 混合器水龙头淋浴问题(组合锅炉总水管热水和重力供冷水储罐)
大家好,我在用我的系统用浴缸水龙头运行混合式水龙头淋浴时遇到了很大的困难——热水来自……
- 浴室水龙头的冷热水供应混乱!
在过去的两年多里,我的浴室水龙头一直存在供水不均匀的问题(所有其他的水龙头似乎都有一种像样的……
- 从厨房混合水龙头流出的热水流量小,没有热量(Combi Bolier)
我最近对我的Vaillant Ecotec Combi锅炉进行了(相当多的)工作:-锅炉故障查找-全面清理…