问问商人
管道
水龙头有问题,淋浴热水,然后冰冷
我有一个组合锅炉波特顿表演他。几个月前,我那台老式维多利亚式淋浴搅拌机上的水龙头坏了,水龙头本来还好好的,但我一用搅拌机洗澡,热水就断了。但是如果我把水龙头转回来,热水就可以流了。与此同时,我的锅炉经常失去压力。我的锅炉盖公司更换了锅炉中的压力传感器阀门,我让水管工更换了恒温搅拌机的水龙头。
锅炉继续失去压力,淋浴开始只是热的,然后是冰冷的(但在没有使用搅拌器的情况下,水龙头工作得非常好)。我多次呼叫锅炉,并被告知我楼下的地板下一定有漏水,因为锅炉“没有任何问题”。我还听取了一位水管工的建议,他建议恒温混合器不应该与组合锅炉一起使用。
我拒绝相信我有泄漏,让锅炉人员再次出来,最后有一个工程师注意到热交换器裂开了。同时,我按照建议把恒温淋浴器换成了陶瓷圆盘技术的新淋浴器。
2015年12月28日,热交换器安装好了,我已经安装了新的搅拌器龙头。工程师离开后,一切都很好。锅炉保持着压力,我的淋浴几个月来第一次能正常工作,而且很暖和。从那以后,我每次使用淋浴器都是这样。直到……
由于天气相对暖和,我把暖气关了。第二天早上,我开了淋浴,水就是不热。我检查了锅炉,当热水龙头打开时,燃烧器没有点燃。我一打开暖气,热水就开始流出来,淋浴效果很好。
我叫来了一个工程师,他4天后才出来,在此期间,问题仍然存在。工程师出来的那天,问题已经解决了。他为我检查了一切,包括分流阀,但没有发现任何故障。他在那儿的时候,没有暖气,热水也能流。从那以后一直如此。直到……
今天早上,6/1/2015我想洗澡。晚上的暖气开得很低,所以我洗澡的时候并没有开。淋浴都不暖。但是,浴室水槽里的热水水龙头变热了,如果我拔掉搅拌器的插头,把淋浴器放回浴缸的水龙头上,水就会变热。但我一把它放回去洗澡,它就又凉了。
之后我检查了锅炉,自12月28日固定以来,压力一直保持不变。事实上,从那以后压力根本没有下降,仍然在锅炉上的1.5到2巴之间。从那以后,淋浴搅拌器一直运转良好。
所以我的问题是,为什么我一使用搅拌器和淋浴器,水就突然变凉了?
来自MyBuilder Plumbers的3个答案
最佳答案
如果我误解了,请原谅,但你用的是带淋浴附件的浴缸搅拌器龙头吗?试着把它切换到淋浴模式,然后只打开热水,你应该能得到热水。现在试着加入冷水。如果淋浴器凉了,那听起来像是回流。一个便宜的解决办法是在浴缸下面安装一个双止回阀,在热水管道上的热水龙头之前。
好运!
回答2016年2月9日
相关问题
- 我有一台汉斯格雅(Hansgrohe) 39715000 Axor Citterio和搅拌机,里面有淋浴、水龙头和手持淋浴。水从热到冷流动,中间没有混合。什么好主意吗?
- 混合器水龙头淋浴问题(结合锅炉主水管热水和重力给冷水储存罐)
嗨,大家好,我有很多困难,试图用我的系统从浴缸水龙头上启动一个混合器水龙头淋浴-热水来自…
- 热水龙头先冷后热
我们的热水龙头好像出问题了。一开始,热水龙头运行正常,并产生热水。然后如果关掉,然后…
- 淋浴喷头的水龙头在使用2分钟后就会变冷?但洗澡却能保持体温?
你好,希望专业人士能帮我找出问题所在。我有一个浴缸搅拌器龙头,上面有一根管子,连着一个…