问这种

我怎么检查保险丝额定值的电动淋浴,如果一个新的电动淋浴是一个合适的替代吗?

旧淋浴是米拉8.78 ATL(我假设8.78千瓦但标签实际上并不表示)。我们正在寻找一个新的替代电淋浴和希望换成9千瓦,我们不希望麻烦(额外费用)拟合10毫米的电缆。(这个我们认为http://www.plumbworld.co.uk/9kw -白-铬- 3298 - 16348)。

因为这是我第一次购买淋浴我不知道是什么或如何检查保险丝评级…我怎么做,我怎么知道新淋浴就可以在没有任何其他的问题吗?我还有什么需要考虑的吗?

谢谢你的帮助!

我应该添加到最近的答案,没有我不打算自己做这个工作,但是我需要足够的信息首先购买更换淋浴。我不想购买这才意识到,我不能安装它!

如果旧的淋浴是一个8.78千瓦那么我应该已经有10毫米电缆和RCD安装吗?我们有一个单独的开关在老锅炉房(bsthroom旁边),把权力完全洗掉。超过1厘米的线宽。然后10毫米电缆吗?

15从MyBuilder电工回答

最佳答案

嗨,凯莉。首先去你的消费单位(fusebox),下楼梯,在某个cupbaord等等看看,看看每一个保险丝或断路器lablled。——希望他们,虽然他们往往不是!

假设你找到一个淋浴的标签,您应该能够从中获得一些细节关于保险丝或断路器的安培数。通常淋浴它就要去40或45安培保险丝或断路器。

如果是这样那么这个应该好9千瓦淋浴的
9000瓦除以230伏特= 39安培。

它同样值得检查你RCD (redisual当前设备)安装,因为所有淋浴现在必须RCD保护。RCD提供额外的保护在发生致命的冲击的错。

如果你有一个断路器类型消费单位,你就会知道如果有RCD安装,因为它将比相比有点宽的断路器,它还将有一个小按钮“T”或“测试”标记,当你按,RCD旅行。

至于检查你是否有6毫米或10毫米电缆现有淋浴电路,那么这一点困难,因为你需要开始以旧的封面淋浴装置或开关,所以不建议普通DIY怎样?只是因为电缆超过1厘米时测量它,并不意味着其10毫米。大小的电缆导体的横截面积,没有真正与电缆的宽度。

我也不认为你的旧淋浴RCD没有检查。它不是强制性的,以适应RCD直到July2008淋浴,如果旧的淋浴之前,它很可能没有一个安装。也许多8 kw +淋浴安装6毫米电缆和工作好,但不符合规定。

希望这可以帮助,请在“喜欢”clikck如果它。

2012 - 01 - 24 - t10:40:02 + 0

回答2012年1月24日

有太多悬而未决的问题,现有的电缆有多大?是什么尺寸的轴承淋浴进去,同时,对RCD吗?
安培数千瓦的转换方法是千瓦除以伏特。
在你的情况中9000/240 = 37.5安培

2012 - 01 - 22 - t09:40:04 + 0

回答2012年1月22日

不幸的是,以前的答案包含错误和糟糕的建议。电缆大小取决于许多因素不仅仅是淋浴的功率。电缆敷设路径的长度,通过绝缘ie的路线,另一个重要因素。注意,当计算ampage这个计算使用的电压是230而不是240。在多年教学电气科学原则我觉得沮丧,“合格”电工不能计算它。

2016 - 07 - 11 - t11:45:02 + 01:00

回答2016年7月11日

我唯一会考虑使用6.0毫米电缆在9千瓦淋浴如果是直接剪墙的表面,甚至那只能是很短的。简而言之,就是投资于10毫米或更小的淋浴安全如果没有其他。

淋浴的amp评级为39.13安培。

2012 - 01 - 22 - t09:40:04 + 0

回答2012年1月22日

每1000瓦它工作在大约4安培所以9千瓦淋浴应该受40 amp断路器保护

2012 - 01 - 22 - t09:40:04 + 0

回答2012年1月22日

底线!你的问题都围绕着你做这份工作!不做diy电动车如果你不是一点头绪!你应该叫一个合格的国内电工部分p。不采取任何建议DIY !我的建议,你需要RCD保护消费者单位或者RCD保险丝的淋浴在你的董事会电缆!任何淋浴/ 8 kw需要10毫米电缆安全!只有一个火花可以告诉你直径。如果你没有一个10毫米电缆你需要一个9千瓦洗澡! !

不便宜的电动车上滑冰!

基兰

2012 - 01 - 22 - t09:40:04 + 0

回答2012年1月22日

我很抱歉如果这将令人失望,但任何淋浴/约7.2千瓦是需要与10毫米电缆连接。理论上,你可以“逃脱”6毫米电缆,但建筑法规的P部分州10毫米的最小电缆大小洗澡超过7.2千瓦。

你问如果有别的考虑:

是否有RCD保护已经(非常重要现在浴室内符合规定)。

关于保险丝或断路器评级…

你可能需要一个40 BS EN 60898 B型断路器,或45 BS3036可更换保险丝,或45 BS1361保险丝-取决于什么样的fusebox /消费单位。

你的地球回路阻抗由电工需要测试,以确保它是低于所需的最大熔丝/断路器类型和等级。

希望有帮助。

2012 - 01 - 22 - t09:40:04 + 0

回答2012年1月22日

嗨,凯莉,

检查保险丝评级之前您需要确保电缆充分。你似乎表明,电缆不是10毫米所以我推测一定是6毫米。保险丝的大小应该32 amp。如果是rewireable那么应该30安培,100%准确的方式rewireable是重建与30安培保险丝。甚至一个8.5千瓦可以访问一个32 amp取决于流/进水温度等因素等。
我欣赏,你不会想要额外的麻烦/升级你的淋浴/电缆等成本,但遵守规定,因此它会安装由注册主管安装程序(+认证),你的选择是2倍;

1)替换为7.5千瓦(足够热了对于大多数国内淋浴)
2)升级供应

希望这有助于

奈杰尔
NJM电

2012 - 01 - 22 - t09:40:04 + 0

回答2012年1月22日

大多数淋浴输出额定在240 v, 9000 w / 240 v = 37.5,所以你的保险丝(MCB)必须至少40或45马克斯。

它有望成为一个断路器,保险丝。你可以看看在消费者单位如果你有一个电路标签“洗澡”,然后读取数量。如果它是一个32可更换保险丝有两个红点,然后调用电工升级。

我建议你寻求专业检查所有是安全的,因为大量的潜在问题,这可能是最危险的电器,所以不值得冒着你的生活。

2012 - 01 - 22 - t09:40:04 + 0

回答2012年1月22日

嗨全部电气在浴室工作受到部分P建筑监管,应由注册主管人NICEIC NAPIT ELECSA或其他人也可以适用于当地的权威建立控制检查和测试你的工作他们收取大约200英镑这取决于当地的权威(委员会)

您可以为从事电气工作没有被起诉后,如果发现有罪可以是一个以上的罚款高达£5000.00

免费获得一个合格的电工报价用这种方法,你会发现什么是必需的,如果电路适用于包括隔离器电缆保护装置规模等级和额外的RCD保护所有。

2012 - 02年- 06 - t09:25:01 + 0

回答2012年2月6日

嗨凯莉,作为指导6毫米电缆应该只用于淋浴高达7.5千瓦(虽然有些人会认为8 kw),和任何高10毫米电缆。所以,如果你想要一个更高等级的淋浴然后你恐怕要还账。
不同的淋浴有不同的入口位置所以电动饲料和水饲料可能是在一个不同的现有的位置。特里同做一个范围,允许水饲料供应从左/右底部,或(T80Z就是这样一个模型)。
当前淋浴平铺到,或者有花砖做第一次和淋浴表面安装吗?如果后者瓷砖也应该灌浆所以你不应该在这方面有任何问题…
问候,
交流管道。

2012 - 01 - 22 - t09:40:04 + 0

回答2012年1月22日

与大多数的建议最好让电工进行任何电气工作,但是我不明白的问题6毫米电缆的电流承载能力将47安培如果剪直接(参考方法c)
的rcd保护主义circuithowever我发现有争议!在电气安全的观点我总是建议,所有电路都rcd保护,因为这是现在最今天的要求bs7671 18日版工作然而这是规则的。回顾!意思如果淋浴电路或线路是如何被修改的没有一个需要遵守当前布线规则!d
但说的许多疑问联系电工!

亲切的问候

2019 - 03 - 23 - t23:05:02 + 0

回答2019年3月23日

已经有太多的答案在这里所以我将帮助电缆尺寸。一个简单的方法来区分6毫米孪生地球和10毫米的孪生地球是地球6毫米是固体和10毫米滞留

2021 - 03 - 22 - t07:45:04 + 0

回答2021年3月22日

大多数淋浴输出额定在240 v, 9000 w / 240 v = 37.5,所以你的保险丝(MCB)必须至少40或45马克斯。

2018 - 08 - 21 - t17:55:01 + 01:00

回答2018年8月21日

强烈建议是9千瓦淋浴你必须10毫米电缆安装和40 amp断路器rcd保护. .
你不能做这个工作和fuseboard金属需要遵守目前的规定
我希望这有助于

2019 - 04 - 30 - t08:55:02 + 01:00

回答2019年4月30日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别