问问商人

中央供暖系统

散热器没有那么热

你好,我们有一个散热器出了问题。顶部变热,底部保持凉爽。我给它放血,冲了水,检查了TRV别针,什么都没变。我注意到锁罩管道是红色的热,而TRV管道保持凉爽,为什么会这样?

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

最佳答案

听起来暖气片的水流不好
你可以试着把rad去掉,然后用软管冲洗。
或者换一个新的拉德。
假设TRV阀也没有被污泥堵塞。你也可以改变整个TRV阀门。

2021 - 10 - 13 - t07:23:04 + 01:00

回答2021年10月13日

这是一个循环问题,首先确保你的trv是双流的(它可以在流动或回流侧),其次水质良好,确保没有污泥沉积在rad底部。

2021 - 10 - 25 - t17:00:05 + 01:00

回答2021年10月25日

这可能是平衡问题,你能做的是关掉所有的散热器,留下不热的那个。如果是这样,那就有区别了这意味着你的系统需要平衡。
如果你在rad上有TRV,那么阀门可能会卡住,只需取下TRV头,然后推拉销,如果那不起作用,那么它的分流堵塞需要专业的电源冲洗。
谢谢你!

2021 - 10 - 25 - t21:15:02 + 01:00

回答2021年10月25日

我的猜测是,Trv是返回的,并且是只以一种方式操作的类型。解决办法是更换两个阀门,把Trv放在流量一侧

2021 - 11 - 02 - t18:05:02 + 0

2021年11月2日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别